2 минуты назад, nat-07 сказал:

1,5 мало..Берите 2,5x2

Это для света,

Розетки 2,5
и четверку на "Аристон" пущу

Share this post


Link to post
Share on other sites
11 минуту назад, Etienne сказал:

Ок, ребята.
В белой оболочке 1,5 мм сечением бывает (3х1,5 или 2х1,5)?

 

Все бывает

Продается любой вариант

  • Like 1

Profile Gifts

  • 3
  • Share this post


    Link to post
    Share on other sites
    6 минут назад, Etienne сказал:

    Это для света,

    Розетки 2,5
    и четверку на "Аристон" пущу

     

    Не факт, что вы найдете качественный провод, поэтому от полтора квадрат, чаще отказываются.  Плюс, не все продают метрами, могут качественный не продать метражом, только бухтой. У вас ведь объект небольшой, там измерить надо и 10% приписать. Скорей всего, метрами проводить.

    • Like 1

    Share this post


    Link to post
    Share on other sites
    21 минуту назад, Etienne сказал:

    Или, может, взять две бухты (красную и синюю) и пропустить их в транке, как в офисах делают?

     

    35 минут назад, nat-07 сказал:

    если здание будут сносить,то делать нужно все экономно и бюджетно..Бросить пару и все...даже и кабель не нужно,а просто провода.. Остальное в данном случае(УЗО дифы и тд)забавы электриков)

    Экономия ,порой бывает причиной пожара, ведь дифференциал -это защита  номер  1.

    Так же  и  изоляция проводников в помещениях ,где будет повседневная эксплуатация электрических приборов, должна иметь как минимум двойную степень защиты.

    • Like 1

    Share this post


    Link to post
    Share on other sites
    4 минуты назад, Аквилон сказал:

     

    Не факт, что вы найдете качественный провод, поэтому от полтора квадрат, чаще отказываются.  Плюс, не все продают метрами, могут качественный не продать метражом, только бухтой. У вас ведь объект небольшой, там измерить надо и 10% приписать. Скорей всего, метрами проводить.

    Трехкомнатная пятиэтажка, кв 60-70.
    Кажется, экспериментальный проект 

    Share this post


    Link to post
    Share on other sites

    Вот интересный случай  

    Включатель с подсветкой

    Гевис

    15764847605346190379520202790478.thumb.jpg.1f634c2f52f3dac43df2c82e4ca6f294.jpg

     

    В выключенном состоянии подсветка начинает мигать спот.

    В выключенном состоянии перестает гореть подсветка (естественно) и горит просто свет

     

     

    15764850558424214503862621792057.jpg

     

    Если в включателе подсветку убрать- спот не мигает


    Profile Gifts

  • 3
  • Share this post


    Link to post
    Share on other sites
    Только что, Жук Скарабей сказал:

    Спот

    Проблема всех спотов, насколько я знаю

    • Like 1

    Share this post


    Link to post
    Share on other sites
    2 минуты назад, Жук Скарабей сказал:

    Вот интересный случай  

    Включатель с подсветкой

    Гевис

    15764847605346190379520202790478.thumb.jpg.1f634c2f52f3dac43df2c82e4ca6f294.jpg

     

    В выключенном состоянии подсветка начинает мигать подсветка.

    В выключенном состоянии перестает гонять подсветка  и горит просто свет(естественно)

     

     

    15764850558424214503862621792057.jpg

    Эти лампочки в выключателях несовместимы с  LED  освещением , они предназначены для ламп накаливания,  причина -несовпадает частота  импульсов  .ЮзерEtienne

    .как то сталкивался с такой проблемой,  при отключении етих ламп в выкл проблема разрешилась.

    • Like 1

    Share this post


    Link to post
    Share on other sites
    37 минут назад, Etienne сказал:

    Трехкомнатная пятиэтажка, кв 60-70.
    Кажется, экспериментальный проект 

     

     Две бакинские четверки купите, и  2 или 3 шт 2,5 кв. Должно хватить. А если нет, метрами  докупите. Теперь такой момент - почему не хотят штробить? Часто этого боятся, думают, будет дороже. Если там бетон,то да. Не то что дороже, время больше тратится. если мягкий кубик, без проблем.

    Потому что на аккуратную наружную проводку в некоторых случаях даже больше времени уйдет, чем проштробить и спрятать все. На наружную идут, если обои менять не хотят.

    • Like 1

    Share this post


    Link to post
    Share on other sites
    15 минут назад, Etienne сказал:

    Проблема всех спотов, насколько я знаю

    Нет. Не всех.

    В квартире помощнее споты есть 

    Они не мигают 

    Возможно у них функция как у ламп накаливания.....


    Profile Gifts

  • 3
  • Share this post


    Link to post
    Share on other sites
    16 минут назад, Жук Скарабей сказал:

    Нет. Не всех.

    В квартире помощнее споты есть 

    Они не мигают 

    Возможно у них функция как у ламп накаливания.....

     
    У спотов врядли) У ламп внутри спотов функции ламп накаливания))  В смысле  обычные устаревшие спотовские лампочки)

    • Like 1

    Share this post


    Link to post
    Share on other sites
    45 минут назад, Жук Скарабей сказал:

    Вот интересный случай  

    Включатель с подсветкой

    Гевис

    15764847605346190379520202790478.thumb.jpg.1f634c2f52f3dac43df2c82e4ca6f294.jpg

     

    В выключенном состоянии подсветка начинает мигать спот.

    В выключенном состоянии перестает гореть подсветка (естественно) и горит просто свет

     

     

    15764850558424214503862621792057.jpg

     

    Если в включателе подсветку убрать- спот не мигает

    У спота некачественный блок питания,есть несколько решений.

    1.Отсоеденить подсветку у выключателя.

    2.Спот зашунтировать конденсатором 400 Вольт,от 0,1 до 1 микрофарад.

    3.Поменять блок питания.

    • Like 1

    Share this post


    Link to post
    Share on other sites
    44 minutes ago, Аквилон said:

     

     Две бакинские четверки купите, и  2 или 3 шт 2,5 кв. Должно хватить. А если нет, метрами  докупите. Теперь такой момент - почему не хотят штробить? Часто этого боятся, думают, будет дороже. Если там бетон,то да. Не то что дороже, время больше тратится. если мягкий кубик, без проблем.

    Потому что на аккуратную наружную проводку в некоторых случаях даже больше времени уйдет, чем проштробить и спрятать все. На наружную идут, если обои менять не хотят.

    если штробить то обязательно ли устанавливать кабеля в гофру или можно обойтись без нее?и примерные расценки на пог метр не знаете?

    • Like 1

    Share this post


    Link to post
    Share on other sites
    3 минуты назад, nat-07 сказал:

    если штробить то обязательно ли устанавливать кабеля в гофру или можно обойтись без нее?и примерные расценки на пог метр не знаете?

    Вообще, гофра это защита от механических воздействий.

    Все.

    Больше никаких функций она не несёт.

    Воздух в ней гуляет.

    Если новостройка или частный дом- делают гофру - толщина стен позволяет.

    Если старостройка это под большим вопросом.

    Зачем 2см штробить если втены и так тонкие.

    • Thanks 1

    Profile Gifts

  • 3
  • Share this post


    Link to post
    Share on other sites
    8 минут назад, nat-07 сказал:

    если штробить то обязательно ли устанавливать кабеля в гофру или можно обойтись без нее?и примерные расценки на пог метр не знаете?


    По новым правилам обязательно) Но эти правила не у нас пишутся, у нас только копируются) Где ванна, лучше защитить ну там вам 10-20мет максимум вместе с туалетом.
    Раньше же как то жили) В смысле не тяп -ляп, а в соответствии с гостами проводили. Общий кабель можно защитить, испытывающий бОльшую нагрузку.

    сейчас даже в чем то меньше нагрузка - если раньше от коробки к коробке тянули, сейчас на каждую комнату  отдельный автомат.
     

    • Thanks 1

    Share this post


    Link to post
    Share on other sites
    1 час назад, Аквилон сказал:

     

     Две бакинские четверки купите, и  2 или 3 шт 2,5 кв. Должно хватить. А если нет, метрами  докупите. Теперь такой момент - почему не хотят штробить? Часто этого боятся, думают, будет дороже. Если там бетон,то да. Не то что дороже, время больше тратится. если мягкий кубик, без проблем.

    Потому что на аккуратную наружную проводку в некоторых случаях даже больше времени уйдет, чем проштробить и спрятать все. На наружную идут, если обои менять не хотят.

    Пыль, грязь...
    Думаете, метров 300 кабеля уйдет?

    Share this post


    Link to post
    Share on other sites
    1 минуту назад, Etienne сказал:

    Пыль, грязь...
    Думаете, метров 300 кабеля уйдет?


    Если кабеля(там же 2 жилы) то меньше.  Опять таки, все завист от условий) говорят простенький ремонт, а на деле выходит полноценная работа.

    Что касается пыли и грязи, она есть при любом ремонте, даже транками) То есть, если хотите сэкономить, лучше даже штробить - не надо на транки тратится. А работа стоит одинаково

    Share this post


    Link to post
    Share on other sites
    3 часа назад, elektromontaj сказал:

    Эти лампочки в выключателях несовместимы с  LED  освещением , они предназначены для ламп накаливания,  причина -несовпадает частота  импульсов  .ЮзерEtienne

    .как то сталкивался с такой проблемой,  при отключении етих ламп в выкл проблема разрешилась.

    Думаю,все проще.

    Проблема в блоке питания спота,производители сэкономили на схемотехнике блока.

    Мерцать лампы начинают из-за того,что фильтрующий конденсатор внутри блока питания подзаряжается через лампу в выключателе.

    Edited by Aleksey 94
    • Upvote 1

    Share this post


    Link to post
    Share on other sites
    4 часа назад, Жук Скарабей сказал:

    Вот интересный случай  

    Включатель с подсветкой

    Гевис

    15764847605346190379520202790478.thumb.jpg.1f634c2f52f3dac43df2c82e4ca6f294.jpg

     

    В выключенном состоянии подсветка начинает мигать спот.

    В выключенном состоянии перестает гореть подсветка (естественно) и горит просто свет

     

     

    15764850558424214503862621792057.jpg

     

    Если в включателе подсветку убрать- спот не мигает

    0 - вазу местами меняли? не помогло?

    Share this post


    Link to post
    Share on other sites
    20 минут назад, HHA71 сказал:

    0 - вазу местами меняли? не помогло?

    Это сразу проверил все на месте

     


    Profile Gifts

  • 3
  • Share this post


    Link to post
    Share on other sites
    On 12/13/2019 at 8:06 PM, ilgar_m said:

    Нет

     

    На кухню 16А УЗО не маловато? Там только плита или еще духовка будет ?

     

    Не знаю, как сейчас, когда я ремонт 11 лет назад делал, УЗО на 16А были на разностный ток 10мА, а 25А - на 30мА.

     

    Когда ставил кондиционеры ( Panasonic ) , установщики из Баконда сказали, что, если кондиционеры подключаются к заземлению, то фирма  требует обязательное наличие УЗО.

    На кондиционер смысл тянуть заземление? Он висит под потолком дома, соответственно никто его просто так трогать не будет. Во вторых - корпус пластиковый. А компрессор с уличной стороны висит, к нему без обесточивания вообще никто не подойдёт. По темже причинам и УЗО ставить на его линию нет необходимости.

    ИМХО

    • Upvote 1

    Share this post


    Link to post
    Share on other sites
    8 часов назад, Zikky сказал:

    На кондиционер смысл тянуть заземление? Он висит под потолком дома, соответственно никто его просто так трогать не будет. Во вторых - корпус пластиковый. А компрессор с уличной стороны висит, к нему без обесточивания вообще никто не подойдёт. По темже причинам и УЗО ставить на его линию нет необходимости.

    ИМХО

    там вода.

    вода и электрика не совместимы.

    так же компрессор на улице.

    туман, дождь.

    ===

    был случай.

    взрослый,опытный кондиционерщик делал себя ремонт.

    и конкретно заявил - мне заземление не нужно.

    то есть с точки зрение логики - нужно

    на практике очень многие не ставят...

    у каждого своя правда)


    Profile Gifts

  • 3
  • Share this post


    Link to post
    Share on other sites
    On 12/16/2019 at 12:31 PM, Жук Скарабей said:

    Вот интересный случай  

    Включатель с подсветкой

    ...

    Если в включателе подсветку убрать- спот не мигает

     

    Все правильно. Ток через подсветку заряжает конденсатор в преобразователе питания спота, и, как кондер достаточно зарядится, происходит вспышка.  С галогеновыми спотами такого не будет :smile:

    • Upvote 1

    Share this post


    Link to post
    Share on other sites
    8 hours ago, Zikky said:

    На кондиционер смысл тянуть заземление? Он висит под потолком дома, соответственно никто его просто так трогать не будет. Во вторых - корпус пластиковый. А компрессор с уличной стороны висит, к нему без обесточивания вообще никто не подойдёт. По темже причинам и УЗО ставить на его линию нет необходимости.

    ИМХО

     

    Ну, производитель предусмотрел же заземление для чего-то :smile:

    А УЗО может защитить от пожара при утечке на заземленный корпус ( думаю, поэтому требовали УЗО, если уж заземлять )

     

    Share this post


    Link to post
    Share on other sites
    46 минут назад, Жук Скарабей сказал:

    на практике очень многие не ставят...

    у каждого своя правда)


    Даже если провести заземление, не факт, что его подсоединят)Первый раз что ли)

    кондиционерщики не подсоединят) И не всегда есть возможность везде проверить, да и вспомнишь ли, ведь знаешь, что должно быть)

    Edited by Аквилон

    Share this post


    Link to post
    Share on other sites

    Друзья,сколько стоит собрать небольшой щиток и сделать разводку,точек 10.Гараж и уличное освещение,не дом.Штробить ничего не надо,просто подвести  по местам.

    Share this post


    Link to post
    Share on other sites
    36 минут назад, Gus Ein сказал:

    Друзья,сколько стоит собрать небольшой щиток и сделать разводку,точек 10.Гараж и уличное освещение,не дом.Штробить ничего не надо,просто подвести  по местам.

    120-150 Ман возьмут, может на 100сторгуешься с местными мастерами, если работа не трудная

    • Upvote 1

    Share this post


    Link to post
    Share on other sites
    1 час назад, Gus Ein сказал:

    Друзья,сколько стоит собрать небольшой щиток и сделать разводку,точек 10.Гараж и уличное освещение,не дом.Штробить ничего не надо,просто подвести  по местам.

    Легче самому сделать :biggrin:

    ====

    От 200

    • Upvote 1

    Profile Gifts

  • 3
  • Share this post


    Link to post
    Share on other sites
    7 hours ago, Жук Скарабей said:

    там вода.

    вода и электрика не совместимы.

    так же компрессор на улице.

    туман, дождь.

    ===

    был случай.

    взрослый,опытный кондиционерщик делал себя ремонт.

    и конкретно заявил - мне заземление не нужно.

    то есть с точки зрение логики - нужно

    на практике очень многие не ставят...

    у каждого своя правда)

    В идеале полное заземление вещь хорошая, согласен. Но надо понимать как это всё работает.

    Ну висит компрессор с электромотором на улице. Допустим прохудилась обмотка и стала пробивать на корпус. 

    Кондёр висит на 3-м этаже за окном. Если мастер придёт чинить его, он всё равно его предварительно вырубит с автомата или с розетки вытащит шнур. Заземление тут никакой роли в безопасности играть не будет. 

    Тоже самое и с УЗО. Он работает по принципу дисбаланса между током фазы и нейтрали. Т.е. если количество тока протекшей по шнуру фазы не равно количеству тока вернувшейся по нейтрали, зарождается электромагнитое поле, которое возбуждает обмотку УЗО вследствии чего подаётся сигнал на сбрасывание автомата. В бытовых условиях заземление нужно для того, чтобы обезопасить юзера от щекотания током при прикосновении к бытовым эл.приборам, некоторые из которых в нормальном рабочем режиме будут иметь малый ток на корпусе. Т.е. стиральные и посудомоечные машины, электро печи и водяные нагреватели необходимо заземлять, так как они находятся в доступных руке местах.

    • Upvote 1

    Share this post


    Link to post
    Share on other sites
    2 часа назад, HHA71 сказал:

    120-150 Ман возьмут, может на 100сторгуешься с местными мастерами, если работа не трудная

    Местных и не знаю.На одних уже нарвался,больше не хочется))Рядом есть несколько строящихся,может к ним подойду узнаю.Работы на день максимум наверное.Сантрал рядом.Всё что нужно куплю,останется подсоединить и до мест протянуть.Сам не решаюсь)

    Share this post


    Link to post
    Share on other sites
    58 минут назад, Жук Скарабей сказал:

    Легче самому сделать :biggrin:

    ====

    От 200

    200нет да)...придётся самому осваивать))

    Share this post


    Link to post
    Share on other sites
    В 16.12.2019 в 12:31, Жук Скарабей сказал:

    Вот интересный случай  

    Включатель с подсветкой

    Гевис

    15764847605346190379520202790478.thumb.jpg.1f634c2f52f3dac43df2c82e4ca6f294.jpg

     

    В выключенном состоянии подсветка начинает мигать спот.

    В выключенном состоянии перестает гореть подсветка (естественно) и горит просто свет

     

     

    15764850558424214503862621792057.jpg

     

    Если в включателе подсветку убрать- спот не мигает

    Здравствуйте,как соединяются между собой эти подсветки на отрезках между стенками мебели ? Там вы провода провели тонкие в стенках мебели?

    Share this post


    Link to post
    Share on other sites
    41 минуту назад, Maksmilla сказал:

    Здравствуйте,как соединяются между собой эти подсветки на отрезках между стенками мебели ? Там вы провода провели тонкие в стенках мебели?

    Два провода сверху шкафа, вся остальная подсветка аккуратно за шкафом спрятана


    Profile Gifts

  • 3
  • Share this post


    Link to post
    Share on other sites

    нужно ли делать заземление на освещение в сан узлах?

    Share this post


    Link to post
    Share on other sites
    1 час назад, FARHArD сказал:

    нужно ли делать заземление на освещение в сан узлах?

    Если потолок из алюминиевых квадратиков ,то желательно сделать. 

    • Thanks 1

    Share this post


    Link to post
    Share on other sites
    2 часа назад, FARHArD сказал:

    нужно ли делать заземление на освещение в сан узлах?

    Если есть контур заземления то заземление должно быть везде

    • Upvote 1

    Share this post


    Link to post
    Share on other sites
    2 minutes ago, HHA71 said:

    Если есть контур заземления то заземление должно быть везде

    и на комнатных люстрах?

    Share this post


    Link to post
    Share on other sites
    1 минуту назад, FARHArD сказал:

    и на комнатных люстрах?

    А почему нет? Если корпус металлический

    • Upvote 1

    Share this post


    Link to post
    Share on other sites

    Когда подсчитываеться стоимость работы за точку:

    • выключатель и люстра/плафон - считаються как 2 точки или 1?
    • 15 азн/точка - это нормальная цена за работу при разводке в новостройке по полу, со штробированием местами?

    Share this post


    Link to post
    Share on other sites
    6 часов назад, FARHArD сказал:

    Когда подсчитываеться стоимость работы за точку:

    • выключатель и люстра/плафон - считаються как 2 точки или 1?
    • 15 азн/точка - это нормальная цена за работу при разводке в новостройке по полу, со штробированием местами?

    1. Две. 

    2. Максимальная. 

    • Thanks 1

    Share this post


    Link to post
    Share on other sites
    8 часов назад, FARHArD сказал:

    Когда подсчитываеться стоимость работы за точку:

    • выключатель и люстра/плафон - считаються как 2 точки или 1?
    • 15 азн/точка - это нормальная цена за работу при разводке в новостройке по полу, со штробированием местами?

    2 точки

    15 много, максимум 10, тем более если штробить не много

    пс. ищите другого электрика

    Edited by HHA71
    • Thanks 1

    Share this post


    Link to post
    Share on other sites
    8 часов назад, FARHArD сказал:

    Когда подсчитываеться стоимость работы за точку

    Если по точкам

    Уточните на счёт сборки щита.

    Это важно.

    • Like 1

    Profile Gifts

  • 3
  • Share this post


    Link to post
    Share on other sites
    Только что, FARHArD сказал:

    Когда подсчитываеться стоимость работы за точку:

    • выключатель и люстра/плафон - считаються как 2 точки или 1?
    • 15 азн/точка - это нормальная цена за работу при разводке в новостройке по полу, со штробированием местами?

    Точкой считается каждая розетка, включатель, люстра, спот, бра, скрыт.свет, мебельное освещение, кондиционер, вентилятор, аспиратор, слаботочка, каждый автомат на щите и т.д. В общем все что работает на электричество, к которому электрик провел питание. 

    Для опытного электрика цена нормальная. Но для малоквалифицированного 15 дорого. Тем более по полу. 

     

    Вообще считать точки это головная боль. Я уже года 4 перешел на кв.м. 

    • Thanks 1

    Share this post


    Link to post
    Share on other sites
    Только что, FARHArD сказал:

    нужно ли делать заземление на освещение в сан узлах?

    по правилам нужно везде, розетки, освещение, быт.приборы. 

    • Thanks 1

    Share this post


    Link to post
    Share on other sites
    1 hour ago, elektrik-10 said:

    Точкой считается каждая розетка, включатель, люстра, спот, бра, скрыт.свет, мебельное освещение, кондиционер, вентилятор, аспиратор, слаботочка, каждый автомат на щите и т.д. В общем все что работает на электричество, к которому электрик провел питание. 

    Для опытного электрика цена нормальная. Но для малоквалифицированного 15 дорого. Тем более по полу. 

     

    Вообще считать точки это головная боль. Я уже года 4 перешел на кв.м. 

    а какая такса на кв.м ?

    и ведь кто-то делает много, кто то мало.

    Я на 16м2 в спальной насувал 22 точки.  И это еще без спотов.

    А кто-то и в 13 точек уложиться на 23м2.

    Share this post


    Link to post
    Share on other sites
    Только что, FARHArD сказал:

    а какая такса на кв.м ?

    и ведь кто-то делает много, кто то мало.

    Я на 16м2 в спальной насувал 22 точки.  И это еще без спотов.

    А кто-то и в 13 точек уложиться на 23м2.

    каждый мастер оценивает свою работу по своему. Я например от 8 до 20 манат за кв.м. Зависит не только от количества точек, но и по многим другим факторам. Послушав заказчика на объекте уже определяю сумму. С проектом или без. 

     

    22 точек много у вас. Средне стандартная комната 4-6 розеток в группе или одинарна, двухпозиционное освещение. Одна или две слаботочки. Итого 6-10 точек. 

    Edited by elektrik-10
    • Upvote 1

    Share this post


    Link to post
    Share on other sites
    7 hours ago, elektrik-10 said:

    каждый мастер оценивает свою работу по своему. Я например от 8 до 20 манат за кв.м. Зависит не только от количества точек, но и по многим другим факторам. Послушав заказчика на объекте уже определяю сумму. С проектом или без. 

     

    22 точек много у вас. Средне стандартная комната 4-6 розеток в группе или одинарна, двухпозиционное освещение. Одна или две слаботочки. Итого 6-10 точек. 

    слаботочки - это что?

    Share this post


    Link to post
    Share on other sites
    29 минут назад, Zikky сказал:

    слаботочки - это что?

    Телефон, ТВ антенна, компьютер...

    • Like 1

    Share this post


    Link to post
    Share on other sites
    30 минут назад, Zikky сказал:

    слаботочки - это что?

    ТВ, интернет, телефон

    • Like 1

    Share this post


    Link to post
    Share on other sites
    17 часов назад, elektrik-10 сказал:

    по правилам нужно везде, розетки, освещение, быт.приборы. 

    На споты как заземлять

    На железку?

    Люстры без заземления приходят их как заземлять

    • Like 1

    Profile Gifts

  • 3
  • Share this post


    Link to post
    Share on other sites
    21 hours ago, elektrik-10 said:

    Точкой считается каждая розетка, включатель, люстра, спот, бра, скрыт.свет, мебельное освещение, кондиционер, вентилятор, аспиратор, слаботочка, каждый автомат на щите и т.д. В общем все что работает на электричество, к которому электрик провел питание. 

    Для опытного электрика цена нормальная. Но для малоквалифицированного 15 дорого. Тем более по полу. 

     

    Вообще считать точки это головная боль. Я уже года 4 перешел на кв.м. 

    а если блок розеток -  3 электро розетки  рядом, соединеные шлейфом плюс 1 розетка с тв+интернет выходом -  это 4 точки или 3 или 2?

    Share this post


    Link to post
    Share on other sites
    27 минут назад, FARHArD сказал:

    а если блок розеток -  3 электро розетки  рядом, соединеные шлейфом плюс 1 розетка с тв+интернет выходом -  это 4 точки или 3 или 2?

    4 точки

    • Thanks 1

    Share this post


    Link to post
    Share on other sites
    31 minutes ago, Жук Скарабей said:

    Вентиляторы заземлять не получиться.

    Хотя они и в ванной

     

    15770986823888239301872837162737.jpg

    Его и не надо заземлять

    Значок обведённый красным кругом15770986823888239301872837162737.jpg.8cffd86889358f9b59d1e48c1569df7d.thumb.jpg.11dece0c93795a4099622991937ae2f8.jpg означает что оборудование с двойной изоляцией и не требует заземления. 

    Только об этом цыц )))))))

    • Upvote 2

    Share this post


    Link to post
    Share on other sites
    Только что, Жук Скарабей сказал:

    На споты как заземлять

    На железку?

    Люстры без заземления приходят их как заземлять

    правила подразумевают использовать везде три провода. По факту многие не делают это, в том числе и я, согласовываясь с заказчикам. А споты и люстры такие везут нам, без заземляюшего контакта. В общем то при желании можно заземлить и такие. 

    Share this post


    Link to post
    Share on other sites
    Только что, Жук Скарабей сказал:

    Вентиляторы заземлять не получиться.

    Хотя они и в ванной

     

    15770986823888239301872837162737.jpg

    корпус пластиковый.

    Share this post


    Link to post
    Share on other sites
    Только что, FARHArD сказал:

    а если блок розеток -  3 электро розетки  рядом, соединеные шлейфом плюс 1 розетка с тв+интернет выходом -  это 4 точки или 3 или 2?

    я считаю так. Если точек много, и по цене договорился нормально, я считаю точкой проведенный кабель, а перемычки пол точки. Например. 

    image.thumb.png.45a59aa1902da8ee1a0332d0f5982d08.png

    тв кабел и одна розетка - это две точки, вторая розетка - пол точки. 

     

    image.thumb.png.980921d6ab0ba1dc1cb4bff5b775fc55.png

    здесь уже три кабеля, и естественно три точки.

     

    image.thumb.png.bb334644b7f203905da797f65a7a7a87.png

     

    ну здесь и так понятно, два контура- две точки. 

    • Thanks 1

    Share this post


    Link to post
    Share on other sites
    16 часов назад, Жук Скарабей сказал:

    Вентиляторы заземлять не получиться.

    Хотя они и в ванной

     

    15770986823888239301872837162737.jpg

    Естественно, Там нет металлического корпуса

    Share this post


    Link to post
    Share on other sites
    1 час назад, HHA71 сказал:

    Естественно, Там нет металлического корпуса

    Это был тонкий троллинг:)

    Т.е. не на все  точки можно и нужно проводить заземление)


    Profile Gifts

  • 3
  • Share this post


    Link to post
    Share on other sites

    скажите пожалуйста у какой фирмы более или мене нормальные включаторы и разетки - клипсал коробки ?

    и где их можно купить?

    • Haha 1

    Share this post


    Link to post
    Share on other sites
    Guest
    This topic is now closed to further replies.

    • Our picks

      • я первым сам и отмечусь )
          • Like
        • 162 replies
      • Серия: Дабур Ватика Кокос и Касторовое масло  
         

         
        Шампунь  Дабур Ватика Кокос и Касторовое масло 200/400 мл
        (для Для тонких, слабых и жирных  волос)
        Шампунь Дабур Ватика Кокос и Касторовое масло для объема и толщины волос, с экстрактами кокоса, хны и касторового масла. Масло кокоса помогает укрепить волосы, насытить его необходимыми протеинами, делая их густыми, крепкими и блестящими. Касторовое масло обволакивает и волосяную луковицу, и сам волос, создавая особый защитный слой, питает полезными веществами и препятствуют потере влаги. Экстракт хны – мощное противогрибковое и вяжущее средство. Он укрепляет луковицы волос и очищает кожу головы. Хна также имеет свойство обволакивать волосы снаружи, делая их прочными и объемными.
        Наилучший результат достигается при регулярном использовании шампуня. Цена 3.40 манат (200 мл); 5.50 манат (400 мл)
         
         
        Кондиционер для волос Дабур Ватика Кокос и
        Касторовое масло, 200 мл
        Кондиционер Дабур Ватика Кокос и Касторовое масло  вернёт природный блеск и жизненную силу ломким, сухим и тусклым волосам. Его лечебные свойства улучшают состояние кожи и волос, способствуют обновлению и омоложению клеток кожного покрова головы. Кокосовое масло оказывает омолаживающее, регенерирующее, питательное и противовоспалительное действия. касторовое масло обеспечивает дополнительное питание и улучшает микроциркуляцию кожи головы. Цена 3.40 манат
         
        Масло для волос Дабур Ватика Кокос и
        Касторовое  масло,  200 мл
        Масло Дабур Ватика Кокос и Касторовое масло - восстанавливает волосы, делает их более густыми, эффективно избавляет от перхоти.  Укрепляет корни,  стимулирует  рост  новых волос, а также способствует разглаживанию секущихся кончиков. Масло способствует восстановлению волос после окрашивания химическими красками или использования укладочных средств, обладает свойствами кондиционера - смягчает и разглаживает волосы, не оставляет жирного блеска, не утяжеляет волосы. Масло рекомендуется применять 1-3 раза в неделю. При жирном типе волос рекомендуется наносить масло только на сухие и секущиеся кончики волос. Цена 4.10 манат
         
        Маска для волос Дабур Ватика  Кокос и
        Касторовое масло, 500 мл
         
         Уникальная формула маски Дабур Ватика  Кокос и Касторовое масло, созданная на основе кокосового масла, обладает свойством глубоко проникать в эпидермис, насыщая его питательными веществами и микроэлементами, необходимыми для здорового роста волос. 
        Способ применения: нанесите маску на мокрые волосы, оставьте на 15 минут, смойте тёплой водой. Цена 5.70 манат
         
         Заказы по телефону: (055) 490-95-70.
        • 36 replies
      • Честное слово я до сегодняшнего дня был сторонником Мехмана
        Мне нравилось его смелость в показе и выявление уродливых черт присущих нашему обществу
        Его не равнодушие к положению простых людей
        Его призывы соблюдать законы
        Но сегодня я такого от него не ожидал
        Пусть Мехман прав в чем то - но в таком наглом тоне разговаривать с человеком - тем более пожилым
        Это уже слишком
        Если он сейчас такой - то что будет если он получит должность или какой то пост
        Так он будет на всех так кричать
        Мне от этого видео стало не по себе
        Посмотрите вы сами
         
        https://www.youtube.com/watch?v=akDCPvJrN1w
        Кандидат в депутаты Милли Меджлиса, баллотирующийся от 31 Сураханского второго избирательного округа, блогер Мехман Гусейнов оказался в центре скандала.
        В соцсетях размещено видео, в котором Мехман Гусейнов на повышенных тонах разговаривает с председателем и членами избирательного участка, которые предлагают ему пройти регистрацию.
        «Есть правила, надо пройти регистрацию», - говорит председатель комиссии, в ответ на что блогер кричит: «Ты не знаешь с кем говоришь. Я – кандидат Мехман Гусейнов. Не кричи! Ты - фальсификатор».
         
        Это видео вызвало большой резонанс в сети. Большинство комментаторов осудили поведение Мехмана Гусейнова, отметив, что такие действия являются неподобающими и недопустимыми. Вот небольшая часть комментариев, оставленных пользователями под видео:
         «Если Мехман ведет себя так, будучи еще кандидатом, то что будет, если он станет депутатом? Все это напоминает мне 90-е годы, когда любой мог позволить себе хулиганские выходки. Так нельзя. Мехману надо умерить свой пыл. Из него не получится депутат. Человек должен быть выдержанным».
        «Независимо от того, кто ты, нельзя так разговаривать с человеком, который годится тебе в отцы. Это невоспитанность и бескультурье, которое нельзя оправдать. Если у тебя есть возражения, то надо выражать их цивильно. Мехман за это может быть привлечен к ответственности».
        «Мехман, возьми себя в руки. Такими действиями ты лишаешь себя уважения».
        «Мне кажется, что Мехман переходит границу, он сам кричит, проявляет неуважение к человеку, который ему в отцы годится.  Так нельзя, даже если этот аксакал – фальсификатор, на этот раз Мехман совершил постыдный поступок».
          • Facepalm
          • Downvote
          • Upvote
          • Confused
          • Thanks
          • Like
        • 936 replies
      • Бакинское транспортное агентство доставило в столицу два десятка длинных автобусов, которые позволят организовать более комфортную перевозку пассажиров.
         В столицу доставлены 18-метровые автобусы - которые напомнят старым бакинцам о некогда бегавшим по улицам города "гармошкам". О прибытии новой партии транспортных средств сообщил председатель правления Бакинского транспортного агентства (БТА) Вюсал Керимли.
        По его словам, как и планировалось ранее, в Баку доставлено триста современных автобусов, использующих в качестве топлива сжатый газ. В партии 20 транспортных средств достигают в длину 18 метров. Все прочие автобусы не больше 12 метров.
        В целом запланирован ввоз еще свыше четырехсот новых автобусов. Благодаря этому парк пассажирского автобусного транспорта удастся обновить на 70%, заключил Керимли.
        В Баку вернулись автобусы-"гармошки" 
          • Upvote
          • Like
        • 121 replies
      • Во всем мире действуют ночные и дневные тарифы на проезд в такси, устанавливаются счетчики. Контроль за таксометрами может выполняться с помощью установленных приложений.
        Как сообщает Vesti.az , об этом рассказал председатель Бакинского транспортного агентства (БТА) Вусал Керимли на радио AutoFM.
        По его словам, в деятельности такси следует внедрить механизм штрафов и административного взыскания: "В этом году у нас были встречи с руководителями различных госструктур. Думаем, что правовая сторона вопроса будет урегулирована после первого полугодия. Мы уже завершаем дорожную карту такси. Рассчитаны поступления в государственный бюджет. Установлено необходимое для Баку количество автомобилей такси. После установления единого тарифа проблема с ценами различных служб будет устранена".
         
        Председатель БТА добавил, что в первом квартале года будут рассчитаны экономически обоснованные тарифы и представлены в соответствующие органы: "Работа над этим, вероятно, будет завершена в течение первых 6 месяцев".
        https://vesti.az/eto-interesno/v-baku-ustanovyat-edinyj-tarif-na-taksi-395281
          • Facepalm
          • Haha
          • Thanks
        • 222 replies
      • В Диспуте уже была открыта тема о том что провайдер Conneсt  грубо нарушил права своих клиентов.
         
        Абсолютно не предупредив, своих клиентов, йани,   Проявив наплевательское  и несерьезное, безответственное отношение. 
        Вдруг  тотально прекратил доступ к интернету   всем своим клиентам.
        С утра в их офисе десятки людей. Возмущающихся. Кто торопится на работу, кому нужен срочно открыть нет - у многих работа связана с нетом. 
         
        Никакого предупреждения, никаких смс не было и в помине.
         
        Почему нас так не уважают? 
         
        Вы меняет   правила норм оплаты, так предупредите. За месяц.   Люди должны знать новые условия.
         
        А так с бухты барахты. Если 10 гяпик не хватает на балансе, тут же вырубают.   Несмотря что у клиентов хорошая , надежная депозитная  история.  
         
        В огромной шумной возмущающейся  громкой очереди были и иностранцы - которые также возмущались таким разворотом событий. 
         
        Интересно что они сообщат о нас благодаря таким нерадивым компаниям. 
         
        Именно такое  несерьезное, наплевательское к бизнесу руководство  и  влияет на имидж страны.
         
        Компания должна оплатить неустойку.   
        А Союз Защиты Прав Потребителей - должен сказать свое веское слово. 
         
        Не умеете вести бизнес, отойдите, дайте дорогу тем кто это умеет серьезно, профессионально, с уважением к клиентам делать. 
        Это мой последний месяц работы с этим Коннектом. 
        Который не умеет наладить контакт с потребителями. Просто не уважает. Просто не проффесионал.  Просто уверовал что все сойдет с рук. И клиенты -    что с ними будет. Вот так тупо перекрыть кислород, в момент когда  на депозите у всех есть деньги.  
         
        Министерство  Связи  должно разобраться с этой компанией,  И заставить выплатить всем неустойку за  часы, без доступа к нету. 
         
         
         
         
         
         
           
          • Facepalm
          • Downvote
          • Upvote
          • Confused
          • Thanks
          • Like
        • 125 replies
      • А вы знаете как я ей помогаю, что говорите, или я это афишировать должна? Как могу так и помогаю. Вы можете ее жалеть на здоровье, главное она счастлива и здорова, машаллах. А я благодарна судьбе, что у меня не такая мать как вы, которая говорит бросай работу, это твои проблемы или нанимай няню. Моя мать всегда гордилась моей работой и никогда бы не позволила, что бы я ее бросила. Плюс на тот момент мой муж оказался безработным и ни о каком детсаде или няне не могло быть речи. Ее помощь понадобилась всего на 11 месяцев, за это время ничего с ее здоровьем слава Богу не случилось,но они сыграли большую роль в нашей семье. Я и не собиралась навешивать годами на нее, сейчас шюкюр у нас есть и на детсад и на уборщицу раз в неделю, но она все равно принимает участие как может, потому что она Мать и Бабушка с большой буквы. Гуляет с ним раз в неделю или поможет чем-то дома, без напряга. Мы поднялись на ноги благодаря ей и сохранили семью тоже благодаря ей, мой муж и я никогда это не забудем.
        А вот свекровь, которая рассуждала в трудную минуту как вы, бог ей судья. И когда нибудь ее слова я ей припомню, что не можешь, найми помощников, хотя прекрасно знала, что денег у нас нет.
          • Upvote
          • Like
        • 724 replies
      • Здравствуйте ,друзья!
        Ну, что, давно не играли в наш марафон тем. Продолжим? 
         
        Условия таковы:
         
        1. В течении 46 дней принимаются заявки на участие (до 4 февраля включительно)
        1.1 темы можно открывать в среду, 5 февраля ;
        2. До 26 февраля каждый из записавшихся ,должен открыть 1 тему в трех  разделах на выбор: Женский форум, Мужской форум , Автофорум, Бизнес и финансы , Клуб путешественников ;
        2.1. Естественно,темы должны подходить разделу;
        3. Открытые темы должны быть представлены в данной теме в виде ссылок;
        4. По окончанию месяца победит тот пользователь,который в сумме наберет бОльшее количество страниц ;
        5. Администрация НЕ  имеет права участвовать;
        6. Весь флуд ,оффтоп будет удаляться и наказываться согласно Правилам форума!
        7. Участие клонов в теме автоматически приведёт к снятию участника (клон фермера) с конкурса с месячный баном
        8. Поднимать темы ссылками запрещено. Бездумный копипаст запрещен. Вы можете пользоваться внешними ресурсами, но с указанием ссылки и не чаще, чем 1 пост на страницу. 
        Призы. 
        Спонсор конкурса - клиника Azerturkmed ( http://paramed.az/ )
         
        Первое место - 300 манат наличными
        Второе место - 200 манат наличными
        Третье место - 100 манат наличными
         
        Ну ,что ,удачи,друзья! 
         
        https://www.azerturkmed.az
          • Upvote
          • Like
        • 1,481 replies
    • Recently Browsing   0 members, 0 guests

      No registered users viewing this page.

    ×
    ×
    • Create New...
    Наши цены на рекламу