1 час назад, FARHArD сказал:

т.е. 12 позиций на верхний ряд и 12 позиций на нижний? Если щит 24 местный 2х рядовой .

Мне кажеться для двушки 32 - это совсем все таки до.ера...

 

А более технические коментарии по автоматам, узо, кобинациям?

4 и 14 это что розетки кухни и отдельно фартук. Что за розетки.

11 можно соединить с одной из комнат, какая там будет нагрузка....

 

Link to comment
Share on other sites

8 minutes ago, Жук Скарабей said:

4 и 14 это что розетки кухни и отдельно фартук. Что за розетки.

11 можно соединить с одной из комнат, какая там будет нагрузка....

 

4 - это розетки на кухне

14- это освещение потолочное на кухне и освещение фартука под верхними шкафами

про 11- согласен, спасибо

Link to comment
Share on other sites

 
Только не Земсков) На него рвотный рефлекс) Он никакой не электрик, а гипсокартонщик (алчипанщик по нашему). Ну и хороший маркетолог, продакшн отличный.
В своих объектах кстати, щиты он не собирает.
Ну я не Земскова как бы рекламировал. А видео, по мне очень внятно и коротко всё объяснил. Если он где то приврал - то с удовольствием послушаю ваше мнение. Мне главное иметь представление и понимание "процесса", а алчипанщик он или маркетолог - лично для меня не важно. Но согласен, манеры у него не из лучших...
  • Upvote 1
Link to comment
Share on other sites

10 minutes ago, drurolog said:
11 hours ago, Аквилон said:
 
Только не Земсков) На него рвотный рефлекс) Он никакой не электрик, а гипсокартонщик (алчипанщик по нашему). Ну и хороший маркетолог, продакшн отличный.
В своих объектах кстати, щиты он не собирает.

Read more  

Ну я не Земскова как бы рекламировал. А видео, по мне очень внятно и коротко всё объяснил. Если он где то приврал - то с удовольствием послушаю ваше мнение. Мне главное иметь представление и понимание "процесса", а алчипанщик он или маркетолог - лично для меня не важно. Но согласен, манеры у него не из лучших...

Вообще я его давно смотрел.

В принципе мне нравиться как он расказывает.

От него узнал что такое вавьен и по его сюжету сделал розетку в подоконике. 

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Если двухполюсный автомат стоит в блоке на входящей в квартиру линии.

А в квартире поставить на входящую линию общий УЗО на 32А или 40А.

Являеться ли это УЗО двухполюсным? Т.е. отключая его прерветься ли и фаза и ноль? или только фаза?

 

Link to comment
Share on other sites

9 часов назад, FARHArD сказал:

Если двухполюсный автомат стоит в блоке на входящей в квартиру линии.

А в квартире поставить на входящую линию общий УЗО на 32А или 40А.

Являеться ли это УЗО двухполюсным? Т.е. отключая его прерветься ли и фаза и ноль? или только фаза?

 

В УЗО заходят и выходят ноль и фаза. 

  • Thanks 1
Link to comment
Share on other sites

10 часов назад, FARHArD сказал:

Если двухполюсный автомат стоит в блоке на входящей в квартиру линии.

А в квартире поставить на входящую линию общий УЗО на 32А или 40А.

Являеться ли это УЗО двухполюсным? Т.е. отключая его прерветься ли и фаза и ноль? или только фаза?

 

да они двухполюсные

  • Thanks 1
Link to comment
Share on other sites

On 12/10/2019 at 10:43 PM, akhmedovramil said:

Добрый вечер, 

 

Не могли бы подсказать где приобрести хорошую проводку для дачи, сечение - 2,5 - 4 и 6, 

 

если кто недавно приобрёл, если не трудно напишите цены

 

заранее спасибо  

Я бы не рисковал и взял бы Присмиан

На ахмеда раджабли

Link to comment
Share on other sites

7 минут назад, Libra272 сказал:

Изоляция у гокнура слабая

Я думаю, что для внутренних работ он как раз подходит, хотя учитывая наличие талька между первым и третим слоем ,этот кабель можно использовать и  на улице ,что не скажешь о базарном товаре.

Link to comment
Share on other sites

52 минуты назад, FARHArD сказал:

Что думаете Господа - Стоит ли ставить общее УЗО на входящую линию, или нет?

Я бы на каждый щит /этаж один узо поставил бы

Ну или один на квартиру

Edited by HHA71
  • Thanks 1
Link to comment
Share on other sites

1 час назад, FARHArD сказал:

Что думаете Господа - Стоит ли ставить общее УЗО на входящую линию, или нет?

Я бы не ставил. Практика показывает, что неудобно. Из за одной сгоревшей лампочки,  обесточит квартиру , неприятно обламываться. 
 

  • Thanks 1
Link to comment
Share on other sites

56 minutes ago, FARHArD said:

Что думаете Господа - Стоит ли ставить общее УЗО на входящую линию, или нет?

Нет

 

На кухню 16А УЗО не маловато? Там только плита или еще духовка будет ?

 

Не знаю, как сейчас, когда я ремонт 11 лет назад делал, УЗО на 16А были на разностный ток 10мА, а 25А - на 30мА.

 

Когда ставил кондиционеры ( Panasonic ) , установщики из Баконда сказали, что, если кондиционеры подключаются к заземлению, то фирма  требует обязательное наличие УЗО.

  • Thanks 1
Link to comment
Share on other sites

4 hours ago, ilgar_m said:

На кухню 16А УЗО не маловато? Там только плита или еще духовка будет ?

Пока только плита на случай отсутсвия газа.

Духовка в ближайшее время не предусматриваеться, но в будущем возможна.

4 hours ago, ilgar_m said:

Когда ставил кондиционеры ( Panasonic ) , установщики из Баконда сказали, что, если кондиционеры подключаются к заземлению, то фирма  требует обязательное наличие УЗО.

Я тоже где то видел про УЗО для кондиционеров. Но это буквально 1 раз такая инфа промелькнула перед глазами. если в таком формате идти, то реально на двушку 32местный щит ставить придеться)

Edited by FARHArD
Link to comment
Share on other sites

On 12/12/2019 at 6:22 AM, drurolog said:

Советую посмотреть, всё четко и по полочкам

 

 

 

посмотрел еще раз.

Вот он говориь что на электро плиту/ электродуховку надо проводить выделеную линию 3×4мм2 и 3х6мм2 соответсвенно. и 

Я погуглил спецификации духовок разных производителей - у одного шнур 3х1.5мм2. У другой энергопотреблие - 0.81kw?

Ну вот зачем тогда тянуть 3х4мм2 или 3х6мм2?

Я вот так на кондишены и духовку уже протянул по 4мм2 кабеля в прошлый раз - а щяс думаю :"а зачем?"

Screenshot_20191214-003118.thumb.png.5c91ac19e04abd67668cefe746cf3a74.png

Screenshot_20191214-002910.png

Link to comment
Share on other sites

12 минуты назад, FARHArD сказал:

 

Я погуглил спецификации духовок разных производителей - у одного шнур 3х1.5мм2. У другой энергопотреблие - 0.81kw?

Ну вот зачем тогда тянуть 3х4мм2 или 3х6мм2?

Я вот так на кондишены и духовку уже протянул по 4мм2 кабеля в прошлый раз - а щяс думаю :"а зачем?"

А затем , что в мире 1,5 у нас и 4 может не справится.

Наши реалии  наши материалы наш рынок .

Да, гокнур.

Да итальянские сертификаты, да станки новые

А контроль качества кто осуществляет? 

Местные кадры.

Так что все правильно сделали.

У нас буквально по пальцам одной руки можно посчитать нормальные марки, а на рынке их 2-3 десятка и не все заходят на форум....и не у всех есть время смотреть в интернете.

Тем более что в рунете про местные марки вообще не слышали)

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

53 minutes ago, FARHArD said:

Пока только плита на случай отсутсвия газа.

Духовка в ближайшее время не предусматриваеться, но в будущем возможна.

 

Потребляемый ток:Аристон - 8...10А, стиралка - 10А, одна электр. конфорка в макс. режиме - 7А, духовка - не меньше 10А

 

53 minutes ago, FARHArD said:

Я тоже где то видел про УЗО для кондиционеров. Но это буквально 1 раз такая инфа промелькнула перед глазами. если в таком формате идти, то реально на двушку 32местный щит ставить придеться)

 

Ставьте. Я поставил :smile:, при том, что места для УЗО для кондиционеров не нашлось.( но и заземление к ним установщики  не подключили )

 

Link to comment
Share on other sites

посмотрел еще раз.
Вот он говориь что на электро плиту/ электродуховку надо проводить выделеную линию 3×4мм2 и 3х6мм2 соответсвенно. и 
Я погуглил спецификации духовок разных производителей - у одного шнур 3х1.5мм2. У другой энергопотреблие - 0.81kw?
Ну вот зачем тогда тянуть 3х4мм2 или 3х6мм2?
Я вот так на кондишены и духовку уже протянул по 4мм2 кабеля в прошлый раз - а щяс думаю :"а зачем?"
Screenshot_20191214-003118.thumb.png.5c91ac19e04abd67668cefe746cf3a74.png
Screenshot_20191214-002910.thumb.png.59d42982ed62140fffc1b66981d45e54.png
Честно говоря, я больше советовал это видео для понимания характеристик автоматов и их выбора. А насчёт кабеля - думаю правильно говорит Жук, лучше подстраховаться. Переплата незначительная, за то душа спокойна будет ещё лет 30.
  • Upvote 1
Link to comment
Share on other sites

16 часов назад, FARHArD сказал:

посмотрел еще раз.

Вот он говориь что на электро плиту/ электродуховку надо проводить выделеную линию 3×4мм2 и 3х6мм2 соответсвенно. и 

Я погуглил спецификации духовок разных производителей - у одного шнур 3х1.5мм2. У другой энергопотреблие - 0.81kw?

Ну вот зачем тогда тянуть 3х4мм2 или 3х6мм2?

Я вот так на кондишены и духовку уже протянул по 4мм2 кабеля в прошлый раз - а щяс думаю :"а зачем?"

Screenshot_20191214-003118.thumb.png.5c91ac19e04abd67668cefe746cf3a74.png

Screenshot_20191214-002910.png

Есть настольные электрические духовки,а есть электрические духовые шкафы.
Земсков имел ввиду духовой шкаф,духовые шкафы в среднем потребляют 3.3 кВт.

По поводу кабеля для духовых шкафов,для духовых шкафов закладывают минимум 3х2.5 кв. мм кабеля в стационарной проводке,потому что стоит учитывать длину кабельной линии и способ укладки кабеля.

А почему в комплекте с духовым шкафом с потреблением 3.3 кВт делают кабель 3х1.5,а вы обратите внимание на длину кабеля и на то,что этот кабель находится открыто в воздухе,а не где-то в трубе или штукатурке.

  • Upvote 1
Link to comment
Share on other sites

8 часов назад, drurolog сказал:

У гокнура есть кабели ВВГ-НГ? Как называются такие кабеля на нашем сленге? типа алчипан - гипсокартон)))

 

 

У гокнура есть,на сайте все подробно показано.

Аналог на местном рынке - NHXMH.

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Добрый день, друзья.
Знакомым необходимо заменить всю электрику в квартире.
Условие - стены не штробить, провода пустить по стенам.

 

Какой кабель посоветуете и какова его стоимость?

Edited by Etienne
Link to comment
Share on other sites

4 минуты назад, Etienne сказал:

Добрый день, друзья.
Знакомым необходимо заменить всю электрику в квартире.
Условие - стены не штробить, провода пустить по стенам.

 

Какой кабель посоветуете и какова его стоимость?

Кабель гокнур

В белой оболочке он.

Он дороже будет стоить чем отдельно купленные провода.

Если 4 мм стоит 66манат ( если не ошибаюсь)

То кабель 3х4 за 200 манат перевалит.

 

  • Thanks 1
Link to comment
Share on other sites

2 минуты назад, Жук Скарабей сказал:

Кабель гокнур

В белой оболочке он.

Он дороже будет стоить чем отдельно купленные провода.

Если 4 мм стоит 66манат ( если не ошибаюсь)

То кабель 3х4 за 200 манат перевалит.

 

а 2,5мм ?
Сколько метров в бухте?

Кстати, отсутствует заземление, в белой оболочке 2х2,5 бывают?

 

Edited by Etienne
Link to comment
Share on other sites

7 минут назад, Etienne сказал:

а 2,5мм ?
Сколько метров в бухте?

Кстати, отсутствует заземление, в белой оболочке 2х2,5 бывают?

 

Да бывает, а в квартире неT заземления ,я так понимаю?  В любом случае на розетки нужно вести 3х2,5

  • Thanks 1
Link to comment
Share on other sites

4 minutes ago, elektromontaj said:

Да бывает, а в квартире неT заземления ,я так понимаю?  В любом случае на розетки нужно вести 3х2,5

смысл платить за пустой 3 провод?

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

24 минуты назад, nat-07 сказал:

смысл платить за пустой 3 провод?

 

28 минут назад, elektromontaj сказал:

Да бывает, а в квартире неT заземления ,я так понимаю?  В любом случае на розетки нужно вести 3х2,5

Присоединяюсь к вопросу выше.
Здание снесут через пару-тройку лет

Link to comment
Share on other sites

1 минуту назад, Etienne сказал:

 

Присоединяюсь к вопросу выше.
Здание снесут через пару-тройку лет

Нет смысла бросать 4mm     на 16А  розетку.  А третий провод  играет роль   при дифференциальной защите,если даже нет заземления в щите.

Link to comment
Share on other sites

2 minutes ago, elektromontaj said:

Нет смысла бросать 4mm     на 16А  розетку.  А третий провод  играет роль   при дифференциальной защите,если даже нет заземления в щите.

если здание будут сносить,то делать нужно все экономно и бюджетно..Бросить пару и все...даже и кабель не нужно,а просто провода.. Остальное в данном случае(УЗО дифы и тд)забавы электриков)

  • Upvote 1
Link to comment
Share on other sites

Guest
This topic is now closed to further replies.
  • Our picks

    • В Баку начинается строительство новой дороги
      С учетом перспективного развития города Баку Государственным агентством автомобильных дорог Азербайджана дается старт строительству новой автомобильной дороги от улицы Гасана Алиева до станции метро «Кероглу», параллельно проспекту Зии Буниядова.
      Об этом сообщили в госагентстве.
      Общая длина шестиполосной дороги составит 3896 метров с шириной полос 3,5 метра. На дороге будут построены четыре тоннеля и три подземных пешеходных перехода.
      В настоящее время от метро «Улдуз» в направлении улицы Алескера Гаибова ведутся работы по транспортировке тяжелой техники и оборудования на территорию.
      https://media.az/society/v-baku-nachinaetsya-stroitelstvo-novoj-dorogi
      • 29 replies
    • В Баку выставлена на продажу квартира по фантастической цене - ФОТО
      В Баку выставлена на продажу квартира по фантастической цене.
      Как сообщает Oxu.Az, соответствующая информация распространена на сайтах объявлений.
      Так, девятикомнатную квартиру площадью 555 кв.м предлагают покупателям за 12 млн манатов.
        В объявлении упоминается, что на указанном этаже расположена только одна квартира и соседей не будет.
      https://ru.oxu.az/society/866997
      • 95 replies
    • Где выгоднее отдыхать: в Азербайджане или за рубежом? - ОПРОС
      Baku TV провел опрос среди жителей столицы с целью узнать, где, по их мнению, выгодно отдыхать: в Азербайджане или за рубежом.
      Большинство участников опроса предпочло потратить деньги на отдых за границей.
      «Проживание в наших гостиницах обойдется в три раза дороже», - сказал один из опрошенных.
      Между тем сотрудники туристических компаний также отметили, что цены на отели за границей практически такие же, как у нас, а в некоторых случаях даже ниже.
      «Например, стоимость недельного тура на одного человека в Габалу начинается от 700 манатов. А тур на тот же период в Грузию обойдется от 500 манатов», - сказал один из них.
       
      • 101 replies
    • Отомстил отцу за избиение матери: жуткие подробности убийства брата главы ИВ Лянкярана

      Долгое время подробности этого жуткого происшествия не разглашались ни во время следствия, ни в ходе судебного процесса. Судьи решили, что слушания должны проходить в закрытом режиме, без допуска СМИ.
      Однако Qafqazinfo удалось выяснить некоторые детали этой семейной трагедии. Согласно материала
      • 35 replies
    • Депутат: Некоторых женщин убивают за то, что они не считают мужей главой семьи
      В последнее время в Азербайджане растет число женщин, убитых своими мужьями.
      По данным расследования Bizim.Media, за последние два месяца Генеральная прокуратура зарегистрировала около 10 фактов убийства женщин их супругами. Эта печальная статистика актуализирует вопрос о необходимости прохождения парами психологического анализа перед вступлением в брак.
      Между тем заместитель председателя комитета по правам человека Милли Меджлиса Таир Керимли в своем заявлении Bizim.Media отметил, что не испытывает оптимизма относительно идеи обязательного психологического анализа для пар перед свадьбой.
      «Прохождение медицинского осмотра перед браком обязательно, поскольку только так можно выявить скрытые заболевания. Но психологический анализ в Азербайджане не применяется, да и за рубежом такой широкой практики нет, и то лишь в добровольном порядке», - отметил депутат.
      Что касается женщин, убитых мужьями, Таир Керимли полагает, что это происходит из-за вопросов чести.
      «Одна из главных причин заключается в том, что некоторые дамы, прикрываясь гендерным равенством, создают образ сильной женщины и не считают мужей главой семьи, а некоторые и вовсе идут по плохому пути. То есть зачастую убийства женщин происходят из-за вопросов чести», - сказал он.
      Депутат призвал стремиться к построению чистого общества, чтобы никому даже в голову не приходило сворачивать на плохой путь.
      «В советское время тоже были случаи убийства женщин мужьями на почве ревности. В любом случае я не поддерживаю идею применения психологического анализа перед браком на законодательном уровне. Это будет своего рода унижением для пары: как будто мы проверяем, в своем ли они уме», - заключил Т.Керимли.
      https://media.az/society/deputat-nekotoryh-zhenshin-ubivayut-za-to-chto-oni-ne-schitayut-muzhej-glavoj-semi
      • 54 replies
    • В районе метро Гара Гараева продаётся объект под новостройкой
      В Низаминском районе,около станции метро Г.Гараева, под новостройкой на 1-м этаже (18/1) продается объект общей площадью 65 кв.м. Очень интенсивный пешеходный и автомобильный трафик. Имеются все условия, развитая инфраструктура, паркинг и т.д. Все документы в порядке, купчая на нежилое помещение.Оплата 1%.   Цена 550000  манат     0552522225
      • 0 replies
    • Можно ли использовать пенсионные накопления до выхода на пенсию?
      Пенсионный возраст в Азербайджане является предметом многочисленных дискуссий.
      Для мужчин он составляет 65 лет, для женщин – 63,5 года. Возрастной предел для женщин увеличивается на шесть месяцев каждый год, начиная с 1 июля 2017 года. В 2027-м возраст выхода на пенсию для мужчин и женщин будет одинаковым - 65 лет.
      Как долго гражданин может прожить после выхода на пенсию - никто не знает. Таким образом, накопленный за годы работы пенсионный капитал можно будет получать в лучшем случае 10-15 лет.
      Почему мы не можем использовать накопления раньше, чем выйдем на пенсию? Обязательно ли нам ждать 65 лет, чтобы воспользоваться своим правом?
      Подробнее об этом - в сюжете İTV:
      https://media.az/society/mozhno-li-ispolzovat-pensionnye-nakopleniya-do-vyhoda-na-pensiyu
      • 53 replies
    • AstraZeneca признала, что ее вакцина от COVID-19 может спровоцировать тромбоз
      Компания AstraZeneca признала, что ее вакцина против COVID-19 может вызвать редкое, но смертельное нарушение свертываемости крови.
      Фармацевтический гигант уже столкнулся с огромным количеством исков, поданных близкими тех, кто получил серьезные заболевания или умер в результате инъекции, сообщает Daily Mail.
      Отмечается, что юристы, представляющие десятки коллективных исков, говорят, что стоимость некоторых дел их клиентов может достигать 25 миллионов долларов (42,5 млн манатов), и настаивают на том, что вакцина фармацевтической фирмы является дефектным продуктом.
        Подчеркивается, что AstraZeneca в феврале признала, что ее вакцина может в очень редких случаях провоцировать состояние, называемое тромбозом с синдромом тромбоцитопении или TTS. Он может вызвать у пациентов образование тромбов, а также низкое количество тромбоцитов, что в некоторых случаях серьезно навредило тем, кто воспользовался вакциной, или даже привело к летальному исходу.
      Потенциальное осложнение было указано в качестве возможного побочного эффекта с момента выпуска вакцины, но признание AstraZeneca в феврале стало первым случаем, когда фармацевтический гигант сделал это в суде, сообщает Telegraph.
       
      • 452 replies
  • Recently Browsing   0 members, 0 guests

    • No registered users viewing this page.
×
×
  • Create New...