2 часа назад, nat-07 сказал:

cпасибо. Послушаем что скажут остальные эксперты...

Ваш первоначальный вариант используйте.
Так и разгрузите , будет меньше проблем с напряжением и также ноль побережете.

Офисный вариант - на каждый этаж 3 фазы. Но лучше этого не делать.

  • Upvote 1
Link to comment
Share on other sites

17 минут назад, nat-07 сказал:

Тоже не совсем понял,зачем дублировать автоматы..чем проще система,тем более она безопаснее..

Если включить весь первый этаж на котором есть хотябы пару кондиционеров,все освещение ,стиралку ,мотор и электроплиту,а второй этаж не включать,потому что там ниикто не сидит или не пользуется,то перекос фаз -обеспечен.Соседи ,которые тоже повторят ваш вариант  сами  незная становятся виновниками резких скачков напряжения , перегрузки на миниподстанциях или трансформаторных будках.Если все будут соблюдать простые правила  по равномерной нагрузке ,то  все это можно будет избежать.

Link to comment
Share on other sites

12 минуты назад, elektromontaj сказал:

Зажимные контакты на фазоискателях,перекидных трехфазных и однофазных рубильниках очень не надежные . Из за того ,что при замыкании и размыкании медных пластин на них со временем образуется нагар , контакты становятся все слабее в месте соприкосновения .При переключении с одной фазы на другую  никто не побежит выдергивать все приборы из сети ,а на оборот ,при включенных потребителях переключают фазоискатель,что дает в итоге большую искру,которая тоже постепенно сжигает место соприкосновения.У них и так конструкция хилая,нет механической точности .

При малейшей слабине он начинает греться -вот вам и причина пажара.Раньше же не пользовались диф автоматами и многие даже не знали что это такое,поэтому все было жестко и не пожаробезопасно.Но сейчас столько всего,почему же прибегать к устаревшим методам,когда столько новшеств .Сейчас даже перекидной рубильник есть в виде автомата  с дугогасителями.


При переключении фазоискателя. запрещено его переключать напрямую. Сперва отключить напряжение автоматом и только после переключать.
Если так делать, проживет очень долго. Он рассчитан на нормальную нагрузку.

Но вообще, сейчас фазы редко кто переключает.Поэтому, если есть три фазы, лучше конечно использовать

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

3 минуты назад, elektromontaj сказал:

Если включить весь первый этаж на котором есть хотябы пару кондиционеров,все освещение ,стиралку ,мотор и электроплиту,а второй этаж не включать,потому что там ниикто не сидит или не пользуется,то перекос фаз -обеспечен.Соседи ,которые тоже повторят ваш вариант  сами  незная становятся виновниками резких скачков напряжения , перегрузки на миниподстанциях или трансформаторных будках.Если все будут соблюдать простые правила  по равномерной нагрузке ,то  все это можно будет избежать.


Вы и правы и неправы. Лучше пусть на одной фазе что тобольше сидит, чем в щите торчат 3 фазы.
Раньше в жилую квартиру запрещено было заводить 3 фазы. От слова вообще. То есть, совсем-совсем запрещено. И нельзя. И точка и печать.

Сейчас, с учетом возросших потребнстей можно, но лучше как то их разделять чтобы на каждом этаже была своя ОДНА фаза.

Исключение, если площадь каждого этажа более 200 квадрат.

Link to comment
Share on other sites

3 минуты назад, Аквилон сказал:


При переключении фазоискателя. запрещено его переключать напрямую. Сперва отключить напряжение автоматом и только после переключать.
Если так делать, проживет очень долго. Он рассчитан на нормальную нагрузку.

Но вообще, сейчас фазы редко кто переключает.Поэтому, если есть три фазы, лучше конечно использовать

В том то и дело что ни все соблюдает этого и переключение идет под напряжением.

Link to comment
Share on other sites

Just now, elektromontaj said:

Если включить весь первый этаж на котором есть хотябы пару кондиционеров,все освещение ,стиралку ,мотор и электроплиту,а второй этаж не включать,потому что там ниикто не сидит или не пользуется,то перекос фаз -обеспечен.Соседи ,которые тоже повторят ваш вариант  сами  незная становятся виновниками резких скачков напряжения , перегрузки на миниподстанциях или трансформаторных будках.Если все будут соблюдать простые правила  по равномерной нагрузке ,то  все это можно будет избежать.

Кондиционеры в спальных на 2 этаже..на первом в основном кухонное оборудование..примерно равная нагрузка..на 3 фазе насос,но он работать ведь будет не всегда..у соседей почти у всех 1 фаза..мне почему то подвели 3 фазы)

Link to comment
Share on other sites

37 минут назад, nat-07 сказал:

Кондиционеры в спальных на 2 этаже..на первом в основном кухонное оборудование..примерно равная нагрузка..на 3 фазе насос,но он работать ведь будет не всегда..у соседей почти у всех 1 фаза..мне почему то подвели 3 фазы)

Ну вот, тем более, если у соседей одна фаза все выдерживает, почему у вас 3 не выдержат?)
Вы все правильно продумали. 

То что предлагает юзер электромонтаж,  правильно, но немножко для других вариантов. У вас попроще ситуация изначально, а значит, усложнять не следует)

  • Upvote 1
Link to comment
Share on other sites

В 12.05.2019 в 22:51, Жук Скарабей сказал:

IEK  = Россия(китайский завод, все надписи на русском)

Zubr - украинский производитель. приобрел товар этого производителя - реле напряжения - очень понравился, между прочим

Это где? И за сикоко приобрели? Я имею ввиду ЗУБР

Link to comment
Share on other sites

4 часа назад, nat-07 сказал:

пора не начались электрические работы набираюсь теории чтобы потом не было стыдно перед мастерами)Так вот,частный дом,подведены от счетчика 3 фазы.Дом 2-этажный. Планируется распределить-1 фаза-1 этаж, 2 фаза-2 этаж, 3 фаза-насосы,наружное освещение и тд. Насколько это верно?

Оно того не стоит. Достаточно 1.подвести домой 3 фазы (в подвал) далее датчики напряжения потом переключатель фаз  

2. Ставим второй щит в котором собираем электрику всего дома и наружного освещения с насосами на 3 фазы, не разделяя их на этажи - так нельзя (если подключите 3-х фазный генератор надо чтоб разница между фазами была , по-моему, 10% . Но подключаете всех их замкнув в первом автомате на одну фразу,  так как если в жилом доме 1 фаза - тогда вы в безопастности

Первый щит - это на будущее вдруг если что то в роде цеха построете , то на 3-х фазный щит уже тратиться не будете. Плюс можно наблюдать за током если на используемой слабее чем на другой то перекидывание на другую.

И наконец если вы в будущем увеличите потребляемость то легко сможете перейти  на 3-х фазную.

  • Like 1
  • Upvote 1
Link to comment
Share on other sites

Just now, faik1984 said:

Оно того не стоит. Достаточно 1.подвести домой 3 фазы (в подвал) далее датчики напряжения потом переключатель фаз  

2. Ставим второй щит в котором собираем электрику всего дома и наружного освещения с насосами на 3 фазы, не разделяя их на этажи - так нельзя (если подключите 3-х фазный генератор надо чтоб разница между фазами была , по-моему, 10% . Но подключаете всех их замкнув в первом автомате на одну фразу,  так как если в жилом доме 1 фаза - тогда вы в безопастности

Первый щит - это на будущее вдруг если что то в роде цеха построете , то на 3-х фазный щит уже тратиться не будете. Плюс можно наблюдать за током если на используемой слабее чем на другой то перекидывание на другую.

И наконец если вы в будущем увеличите потребляемость то легко сможете перейти  на 3-х фазную.

Спасибо за подробный ответ.Но генератора нет и не будет..как и какого либо производства где есть оборудование с 3 фазами..В этом случае мой вариант пройдет?обязательно ли все фазы использовать?

Link to comment
Share on other sites

2 часа назад, nat-07 сказал:

Спасибо за подробный ответ.Но генератора нет и не будет..как и какого либо производства где есть оборудование с 3 фазами..В этом случае мой вариант пройдет?обязательно ли все фазы использовать?

Некогда не говорите некогда )))  

Я сторонник 3х фаз,ev 3 faza işləmməlidi,даже если нет этих 3х фаз,скрутил фазные провода вместе и однофазная система,но зато при подключение генератора не будет проблем

Link to comment
Share on other sites

7 часов назад, nat-07 сказал:

Спасибо за подробный ответ.Но генератора нет и не будет..как и какого либо производства где есть оборудование с 3 фазами..В этом случае мой вариант пройдет?обязательно ли все фазы использовать?

Это не обязательно и тем более не желательно. 3 фазы вам не надо просто сделайте подвод в дом на будущее. Тем более что насос я уверен что небольшой и для наружного освещя сейчас все лед прожектора используют. 

А тот кто вам советовал объяснил хотя бы зачем он так делит на этажи? Может из-за проводов? Сечение позволяет использовать одну фразу? Но если жалеть провода то опять на этажи не делят, делят по нагрузке на каждом этаже. 

Завите нормального мастера, а то соседи много чего советуют, как выше сказали электрику как делать должен советовать профи , а не сывагчы.

Link to comment
Share on other sites

7 hours ago, shakh said:

Некогда не говорите некогда )))  

Я сторонник 3х фаз,ev 3 faza işləmməlidi,даже если нет этих 3х фаз,скрутил фазные провода вместе и однофазная система,но зато при подключение генератора не будет проблем

Выделенное делать не рекомендуется в целях безопасности системы.  Увеличив сечение кабеля, снижаете сопротивление тока, что при коротком замыкании позволит чрезмерно большому току протекать через этот кабель и можете спалить сам распределительный щит и подающий кабель к одной фазе которого будет он запитан. При коротком замыкании и так очень большой ток идёт, но он изначально ограничивается автоматом расчитанным на поперечное сечение шнура.

Edited by Zikky
  • Upvote 1
Link to comment
Share on other sites

15 minutes ago, Zikky said:

Выделенное делать не рекомендуется в целях безопасности системы.  Увеличив сечение кабеля, снижаете сопротивление тока, что при коротком замыкании позволит чрезмерно большому току протекать через этот кабель и можете спалить сам распределительный щит и подающий кабель к одной фазе которого будет он запитан. При коротком замыкании и так очень большой ток идёт, но он изначально ограничивается автоматом расчитанным на поперечное сечение шнура.

этот вариант мне тоже не понравился.. Ок, подведем 3 фазы домой с запасом на будущее.. Подключу все на 1 фазу. Можно ли использовать 2 щита для каждого этажа? Вдруг что-то нужно сделать на 2 этажа,.. ну не бегать же на1 этаж чтобы отключить автомат)

Link to comment
Share on other sites

7 минут назад, nat-07 сказал:

этот вариант мне тоже не понравился.. Ок, подведем 3 фазы домой с запасом на будущее.. Подключу все на 1 фазу. Можно ли использовать 2 щита для каждого этажа? Вдруг что-то нужно сделать на 2 этажа,.. ну не бегать же на1 этаж чтобы отключить автомат)

 

Сделайте ваш первоначальный вариант и все. 

В крайнем случае, кондиционеры на отдельную фазу запитайте, вот вам и распределение, как просили выше

Link to comment
Share on other sites

9 минут назад, nat-07 сказал:

этот вариант мне тоже не понравился.. Ок, подведем 3 фазы домой с запасом на будущее.. Подключу все на 1 фазу. Можно ли использовать 2 щита для каждого этажа? Вдруг что-то нужно сделать на 2 этажа,.. ну не бегать же на1 этаж чтобы отключить автомат)

Не можно ,а нужно.

Схема подводки кабеля такая должна быть:

1 . щетчик~автомат3х63

2. щит в бодсобке :гланый автомат 3х50,

автомат первого этажа-3х40

автомат второго этажа-3х40

вспомогательныеиавтоматы -освещения,розеток.

3.щит первого этажа3х32+осв,роз,конд........

4.щит второго этажа 3х32осв,роз,конд.........

 

  • Upvote 1
Link to comment
Share on other sites

37 минут назад, elektromontaj сказал:

Не можно ,а нужно.

Схема подводки кабеля такая должна быть:

1 . щетчик~автомат3х63

2. щит в бодсобке :гланый автомат 3х50,

автомат первого этажа-3х40

автомат второго этажа-3х40

вспомогательныеиавтоматы -освещения,розеток.

3.щит первого этажа3х32+осв,роз,конд........

4.щит второго этажа 3х32осв,роз,конд.........

 

 

Не знаю даже, как и сказать)

Просто 3х40 на этаж много.

Вы же на 3 фазы предлагаете разделить.

Электростанция на весь дом даёт 3х40.

  • Upvote 2
Link to comment
Share on other sites

10 минут назад, Аквилон сказал:

 

Не знаю даже, как и сказать)

Просто 3х40 на этаж много.

Вы же на 3 фазы предлагаете разделить.

Электростанция на весь дом даёт 3х40.

Цену на 3×40 если можно озвучте:)

  • Upvote 1
Link to comment
Share on other sites

35 минут назад, Аквилон сказал:

 

Не знаю даже, как и сказать)

Просто 3х40 на этаж много.

Вы же на 3 фазы предлагаете разделить.

Электростанция на весь дом даёт 3х40.

Я привел пример схемы ,а она зависит от нагрузки,конечно ,если много можно уменьшить ампераж,но автоматы должны устанавливаться в такой последовательности в порядке возрастания .

  • Upvote 1
Link to comment
Share on other sites

1 hour ago, nat-07 said:

этот вариант мне тоже не понравился.. Ок, подведем 3 фазы домой с запасом на будущее.. Подключу все на 1 фазу. Можно ли использовать 2 щита для каждого этажа? Вдруг что-то нужно сделать на 2 этажа,.. ну не бегать же на1 этаж чтобы отключить автомат)

Советов много будет, смотрите не запутайтесь. 

Я предложил бы сделать по-проще, но практично.

Основная нагрузка у вас будет от кондиционеров. Один большой не ставьте. Поставьте в каждую комнату отдельный кондей с минимальной производительностью. Желательно инверторные. Обогрев дома если предусмотрен, избегайте электрообогревателей, ставьте комби, чтобы нагрузку на сеть уменьшить.

У каждого этажа свой щит должен быть но все запитаны с одной фазы. Т.е. после счётчика вам нужно будет поставить щит куда подведёте 3 фазы. Проверьте напряжение на каждой их них. Та что будет иметь 220-230В подключайте к дому, другие две изолируйте в терминалах, на будущие нужды.

Кухня-Ванна-Туалет если возможности позволяют в отдельный щит соберите.

На этаже линии разбейте на розетки - освещение - кондиционер(каждая комната отдельно)

Прежде чем сказать вам какой автомат на входе поставить, необходимо знать вашу полную нагрузку. Это значит, что вы уже должны знать, где какое оборудование будет установлено.

  • Upvote 2
Link to comment
Share on other sites

9 minutes ago, Zikky said:

Советов много будет, смотрите не запутайтесь. 

Я предложил бы сделать по-проще, но практично.

Основная нагрузка у вас будет от кондиционеров. Один большой не ставьте. Поставьте в каждую комнату отдельный кондей с минимальной производительностью. Желательно инверторные. Обогрев дома если предусмотрен, избегайте электрообогревателей, ставьте комби, чтобы нагрузку на сеть уменьшить.

У каждого этажа свой щит должен быть но все запитаны с одной фазы. Т.е. после счётчика вам нужно будет поставить щит куда подведёте 3 фазы. Проверьте напряжение на каждой их них. Та что будет иметь 220-230В подключайте к дому, другие две изолируйте в терминалах, на будущие нужды.

Кухня-Ванна-Туалет если возможности позволяют в отдельный щит соберите.

На этаже линии разбейте на розетки - освещение - кондиционер(каждая комната отдельно)

Прежде чем сказать вам какой автомат на входе поставить, необходимо знать вашу полную нагрузку. Это значит, что вы уже должны знать, где какое оборудование будет установлено.

спасибо за подробный ответ. Примерно так себе и стал представлять электрику в своем доме после коментов экспертов) И последний вопрос-если в доме,на входе на 1 этажa поставить скажем 40А двухполюсный автомат, то и на 2 этаже в щите на входе поставить такой же?я прав? 

Link to comment
Share on other sites

8 minutes ago, nat-07 said:

спасибо за подробный ответ. Примерно так себе и стал представлять электрику в своем доме после коментов экспертов) И последний вопрос-если в доме,на входе на 1 этажa поставить скажем 40А двухполюсный автомат, то и на 2 этаже в щите на входе поставить такой же?я прав? 

Ампераж автомата будете считать когда с оборудованием определитесь.

У вас дом не такой большой чтобы на каждый этаж отдельный вводный автомат ставить. Один 3-фазный после счётчика( максимально близко к счётчику), и один общий домовой на ту фазу на которую подключите дом. Его можете установить в тот же щит, в котором от 3-фаз выделите одну.

Edited by Zikky
Link to comment
Share on other sites

9 minutes ago, Zikky said:

Ампераж автомата будете считать когда с оборудованием определитесь.

У вас дом не такой большой чтобы на каждый этаж отдельный вводный автомат ставить. Один 3-фазный после счётчика( максимально близко к счётчику), и один общий домовой на ту фазу на которую подключите дом. Его можете установить в тот же щит, в котором от 3-фаз выделите одну.

у меня после счетчика рубильник стоит в щите на 3 фазы и до дома метров 20

Link to comment
Share on other sites

5 minutes ago, nat-07 said:

у меня после счетчика рубильник стоит в щите на 3 фазы и до дома метров 20

Если рубильник можете сменить на 3-хфазный автомат, куул. Если нет, то после рубильника постарайтесь в томже щите разместить этот автомат

  • Upvote 1
Link to comment
Share on other sites

А что за новая тема у азериишыга? Купил на дачный участок 3 фазы. Стали расспрашивать про то сколько будет нагрузки. Рассказал им про количество розеток. За каждые дополнительные 5киловат просили кучу денег. Посоветовался, поинтересовался знакомые электрики сказали разницы нет проводи 10киловат. Пришёл азеришыг провёл 2 метра кабеля (за 1357 манат! ) Теперь получается на фазу по 3,3квт? Поставили дющмянский автомат, который я так понимаю будет стрелять если я включу чайник и кондиционер?  

Не понятно. Что за новшество?

Edited by buskopan
Link to comment
Share on other sites

6 минут назад, buskopan сказал:

А что за новая тема у азериишыга? Купил на дачный участок 3 фазы. Стали расспрашивать про то сколько будет нагрузки. Рассказал им про количество розеток. За каждые дополнительные 5киловат просили кучу денег. Посоветовался, поинтересовался знакомые электрики сказали разницы нет проводи 10киловат. Пришёл азеришыг провёл 2 метра кабеля (за 1357 манат! ) Теперь получается на фазу по 3,3квт? Поставили дющмянский автомат, который я так понимаю будет стрелять если я включу чайник и кондиционер?  

Не понятно. Что за новшество?

 

 

Три фазы пару лет назад стоили 400 азн... и кабель 15 метров в придачу.

Link to comment
Share on other sites

6 минут назад, PocketRocket сказал:

 

 

Три фазы пару лет назад стоили 400 азн... и кабель 15 метров в придачу.

Нет таких цен больше. 

Link to comment
Share on other sites

2 минуты назад, buskopan сказал:

Нет таких цен больше. 

Не в этом дело. Цена варьируется от местоположения, удаленности от будки и т.д.

 В Наримановском районе двухэтажный объект площадью 200кв, ( т.е. небольшой) сделали за 21 тысячу. Это 5 лет назад

Link to comment
Share on other sites

4 минуты назад, Аквилон сказал:

Не в этом дело. Цена варьируется от местоположения, удаленности от будки и т.д.

 В Наримановском районе двухэтажный объект площадью 200кв, ( т.е. небольшой) сделали за 21 тысячу. Это 5 лет назад

 

Мне кидали от столба. 

 

Сейчас даже от столба некоторых грузят на 20 штук.. слышал недавно историю про Бильгя в далане.

Link to comment
Share on other sites

8 часов назад, buskopan сказал:

А что за новая тема у азериишыга? Купил на дачный участок 3 фазы. Стали расспрашивать про то сколько будет нагрузки. Рассказал им про количество розеток. За каждые дополнительные 5киловат просили кучу денег. Посоветовался, поинтересовался знакомые электрики сказали разницы нет проводи 10киловат. Пришёл азеришыг провёл 2 метра кабеля (за 1357 манат! ) Теперь получается на фазу по 3,3квт? Поставили дющмянский автомат, который я так понимаю будет стрелять если я включу чайник и кондиционер?  

Не понятно. Что за новшество?

Нет на каждую фазу по 10кВт.

Link to comment
Share on other sites

В 17.05.2019 в 09:44, Zikky сказал:

Выделенное делать не рекомендуется в целях безопасности системы.  Увеличив сечение кабеля, снижаете сопротивление тока, что при коротком замыкании позволит чрезмерно большому току протекать через этот кабель и можете спалить сам распределительный щит и подающий кабель к одной фазе которого будет он запитан. При коротком замыкании и так очень большой ток идёт, но он изначально ограничивается автоматом расчитанным на поперечное сечение шнура.

Если подвод 2х6² то просто меняете на 4х6². И какая нагрузка на кабель,о котором тут даже не написано было. Надо стараться работать на объектах >15кватт по 3х фазной системе,и подключать вынужденно/временно на 1 фазу(разумеется сечение кабеля учитывается по любому,это даже не оспаривается )

Link to comment
Share on other sites

1 hour ago, shakh said:

Если подвод 2х6² то просто меняете на 4х6². И какая нагрузка на кабель,о котором тут даже не написано было. Надо стараться работать на объектах >15кватт по 3х фазной системе,и подключать вынужденно/временно на 1 фазу(разумеется сечение кабеля учитывается по любому,это даже не оспаривается )

Конкретный случай разбирали и там форумчанин указал, что подвод уже был- 4жильный кабель на 3 фазы

Edited by Zikky
Link to comment
Share on other sites

Добрый день! Посоветуйте в Седерек магазины с выбором люстр и бра. В городе не нашли что нам надо - белые бра состаренные или медный цвет  

  • Like 1
  • Upvote 1
  • Downvote 5
  • Milli 1
Link to comment
Share on other sites

53 minutes ago, petite amie said:

Добрый день! Посоветуйте в Седерек магазины с выбором люстр и бра. В городе не нашли что нам надо - белые бра состаренные или медный цвет  

Посмотрите в конце рядов ширнията. Я брал недавно люстры в "Волшебной лампе Аладдина" выбор не плохой был. Ещё Альфа Иншаат 2-ой этаж через дорогу от Ширнията.

  • Thanks 1
Link to comment
Share on other sites

Только что, petite amie сказал:

Добрый день! Посоветуйте в Седерек магазины с выбором люстр и бра. В городе не нашли что нам надо - белые бра состаренные или медный цвет  

ширнийат, конец 17-20 рядов

  • Thanks 1
Link to comment
Share on other sites

В 18.05.2019 в 14:55, petite amie сказал:

Добрый день! Посоветуйте в Седерек магазины с выбором люстр и бра. В городе не нашли что нам надо - белые бра состаренные или медный цвет  

Магазин Турку кеатолла почти у входа с правой стороны. 

  • Like 1
  • Downvote 2
Link to comment
Share on other sites

У какого бренда есть розетка для Кристина, те. Розетка с выключателем который отсоединяет и фазу и ноль

Edited by HHA71
Link to comment
Share on other sites

9 часов назад, HHA71 сказал:

У какого бренда есть розетка для Кристина, те. Розетка с выключателем который отсоединяет и фазу и ноль

Gewiss,Shnayder,Сlipsal,

  • Upvote 1
Link to comment
Share on other sites

49 минут назад, elektromontaj сказал:

Gewiss,Shnayder,Сlipsal,

гевис дорого

Шнайдер-Клипсал знаю но это как крайний вариант

хотелось бы на круглую коробку, что то вроде Леграна, белого цвета 

но никогда не встречал 

Link to comment
Share on other sites

Guest
This topic is now closed to further replies.
  • Our picks

    • Определился победитель конкурса «Евровидение-2024»
      Определился победитель конкурса «Евровидение-2024»
        • Haha
      • 117 replies
    • К сведению водителей: в Азербайджане устанавливаются радары нового типа
      Исследования показывают, что причиной большинства дорожно-транспортных происшествий является высокая скорость. Несмотря на принимаемые меры и предупреждения, некоторые водители нарушают скоростной предел, что в итоге приводит к росту летальных исходов. Различные технологии, используемые в мире для предотвращения трагедий на дорогах, применяются и в Азербайджане.
      Как сообщает avtosfer.az, на 21-м километре трассы Баку - Шамахы уже установлена новая радиолокационная система, показывающая скоростной режим, точнее, электронное табло. Отмечено, что система подобного типа уже применяется во многих странах и очень популярна.
      Как заявили в Специализированном проектно-производственном управлении «Сигнал» при Главном управлении Государственной дорожной полиции, целью установки электронного табло является предупреждение водителей, превышающих скорость, и побуждение их к соблюдению правил.
      Установленные табло будут активированы в ближайшие дни. Планируется установка таких систем и на других территориях.
      https://media.az/society/k-svedeniyu-voditelej-v-azerbajdzhane-ustanavlivayutsya-radary-novogo-tipa
      • 13 replies
    • Начата реализация проекта трамвайной линии в Баку
      Генеральный план - это стратегический документ. Это не документ для ежедневного исполнения. Генплан - документ, определяющий будущее развитие города Баку на ближайшие 30 лет.
      Об этом в интервью Азертадж заявил председатель правления Союза архитекторов Азербайджана Эльбей Гасымзаде, говоря о реализации в ближайшем будущем масштабных проектов в рамках Генплана.
      По его словам, на основе Генплана в различных частях города будут проведены конкретные работы.
      «Процессы проектирования этих работ уже начались. Например, одним из важнейших направлений Генплана является транспортная инфраструктура. Реализация проекта трамвайной линии в Баку уже начата. На мой взгляд, второй важный вопрос - строительство на месте кварталов с 1-2-этажными аварийными домами или даже крупного района современных жилых зданий», - отметил он.
      https://media.az/society/nachata-realizaciya-proekta-tramvajnoj-linii-v-baku
      • 19 replies
    • Новый способ развода нашли гайцы. Останавливают машины на кругу там где техосмотр в сядяряке. Начинают с поиска доп оборудования потом проверяют на алкоголь, на наркотики ничего не найдя, поют песню про то что ты где-то линию пересёк и тебе 80 Ман 3 балла штраф. Просишь показать видео, говорит что нет, ему по рации передали задержать.  Что езжай в гор ГАИ там разбирайся, потом начинается сказка про доброго полицейского что он может ремень написать, заплатишь 40 Ман когда тех осмотр пройдешь. Зная что не со штрафом техосмотр не пройти. В конце ты сам уже предлагаешь 20 Ман что бы он отстал, и он типа по рации кому-то передает что йохлыйыб и хял едиб, хотя уверен что он никому ничего не передавал. 
      Вообще за последние два дня 3 раза остановили проверять алкоголь. Рейд у них какойто
        • Sad
        • Like
      • 99 replies
    • На Земле началась сильнейшая за 20 лет магнитная буря
      На Земле началась сильнейшая за последние двадцать лет магнитная буря: ей присвоен наивысший уровень G5, сообщают космические институты России и США.
      Уровень G5 соответствует экстремально сильной магнитной буре. Во время неё могут возникать масштабные проблемы с объектами энергетики и космическими аппаратами. Полярные сияния могут фиксироваться даже в тропиках.
      В нескольких регионах России – от Ленинградской до Ростовской области, а также в Сибири и на Урале – наблюдалось северное сияние.
      Также полярное сияние фиксировали жители Грузии, Армении, Кубы, Беларуси и Украины.
      Ранее руководитель Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН Сергей Богачёв сообщал, что продолжительность магнитного шторма может составить от 20 до 40 часов.
      "Земля погружена в облако плазмы. Выйдет из него не раньше чем через сутки", – говорил он. Богачёв пояснил, что за трое суток Солнце выбросило четыре исключительно крупных облака плазмы.
      https://www.svoboda.org/a/na-zemle-nachalasj-siljneyshaya-za-20-let-magnitnaya-burya/32941991.html
        • Haha
      • 29 replies
    • В Санкт-Петербурге автобус с пассажирами упал в реку: число погибших выросло
      В реку Мойку упал пассажирский автобус. Предварительно, там находилось около 20 человек. В региональном МВД сообщили, что спасатели достают людей из воды
      Очевидец сообщил, что автобус врезался в два автомобиля, пробил ограду и упал в воду. ТАСС со ссылкой на источник в оперативных службах пишет о госпитализации пяти человек, еще двоим проводят реанимационные мероприятия на месте происшествия.
       

      Телеграм-канал Shot пишет, что из затонувшего автобуса спасли восемь человек. Состояние четверых из них оценивают как тяжелое — они госпитализированы. В больницу, как отмечает канал, в состоянии средней степени тяжести доставлен и водитель. Еще около десяти человек выбрались самостоятельно.
      Один человек погиб, указывает Shot. О жертвах также пишет телеграм-канал 78.

       
       
        • Like
      • 59 replies
    • Post in Вынесен приговор известному спортсмену, чьи действия привели к гибели 7-летнего мальчика
      Был наркоманом и мстил: новые подробности о тренере, осужденном за убийство 7-летнего Фарида
       
        • Sad
        • Like
    • Предупреждение от эксперта: кассовые чеки представляют угрозу для здоровья человека - ВИДЕО
      В составе краски, наносимой на кассовые чеки, присутствует опасное химическое соединение.
      Об этом предупреждает председатель Союза свободных потребителей Азербайджана Эюб Гусейнов.
      Чеки из супермаркета или банкомата - каждый прикасается к ним чуть ли не десятки раз в день, совсем не подозревая, какой вред эти с виду безобидные клочки бумаги могут нанести здоровью. 
        Дело в том, что в 90% чеков содержится бисфенол - опасное соединение фенола с ацетоном, которое способно проникать в кровь и внутренние органы через кожу, повышая риск развития смертельных недугов.
      Подробнее - в сюжете ATV Xəbər:
       

       
        • Like
      • 59 replies
  • Recently Browsing   0 members, 0 guests

    • No registered users viewing this page.
×
×
  • Create New...