Оставим пока дом в покое , он ещё не построен. 

 

Вот схема к щиту в хозблоке, в дом пойдёт оттуда .

 

если есть Советы или замечания, готов выслушать . Фаза одна , на 10 кВт 

 

image.jpg

Edited by Neu
Link to comment
Share on other sites

25 минут назад, Neu сказал:

Оставим пока дом в покое , он ещё не построен. 

 

Вот схема к щиту в хозблоке, в дом пойдёт оттуда .

 

если есть Советы или замечания, готов выслушать . Фаза одна , на 10 кВт 

 

image.jpg


честно говоря, не понимаю , зачем общее узо нужно. Ну это лично мое мнение. очень неудобная штука. Иногда из за одной перегоревшей лампочки все вырубает.

Может, на 7 ламп поставить авто на 6 ампер и на 2 розетки, если они с водой не связаны не ставить узо

И для чего там переключатель, если у вас вроде бы однофазный счетчик?

Link to comment
Share on other sites

29 minutes ago, Аквилон said:


честно говоря, не понимаю , зачем общее узо нужно. Ну это лично мое мнение. очень неудобная штука. Иногда из за одной перегоревшей лампочки все вырубает.

Может, на 7 ламп поставить авто на 6 ампер и на 2 розетки, если они с водой не связаны не ставить узо

И для чего там переключатель, если у вас вроде бы однофазный счетчик?

 

Этот свет хоть и под навесом но на улице тоже будет. 

у меня нет 6А автоматов :)

Там переключатель с сети на генератор. 

Link to comment
Share on other sites

1 час назад, Neu сказал:

Оставим пока дом в покое , он ещё не построен. 

 

Вот схема к щиту в хозблоке, в дом пойдёт оттуда .

 

если есть Советы или замечания, готов выслушать . Фаза одна , на 10 кВт 

 

 

а зачем еще 40A ставить на фазу? я думаю это лишнее узо на 40А и дальше автоматы на линии

я этот автомат на ноль поставил бы, и все нули через него пустил бы

Link to comment
Share on other sites

1 час назад, Аквилон сказал:


честно говоря, не понимаю , зачем общее узо нужно. Ну это лично мое мнение. очень неудобная штука. Иногда из за одной перегоревшей лампочки все вырубает.
Может, на 7 ламп поставить авто на 6 ампер и на 2 розетки, если они с водой не связаны не ставить узо
И для чего там переключатель, если у вас вроде бы однофазный счетчик?

УЗО нужно что бы не убило током у него другого назначения нет

а ток с любого оголенного провода ударить может

переключатель обязателен иначе вдруг при работающем генераторе дадут свет с линии, пожар обеспечен

Link to comment
Share on other sites

41 минуту назад, HHA71 сказал:

УЗО нужно что бы не убило током у него другого назначения нет

а ток с любого оголенного провода ударить может

переключатель обязателен иначе вдруг при работающем генераторе дадут свет с линии, пожар обеспечен

 я про общее узо говорю. вместо него надо два ставить как минимум. А общее скорей всего не сработает в нужный момент

Link to comment
Share on other sites

38 минут назад, Аквилон сказал:

 я про общее узо говорю. вместо него надо два ставить как минимум. А общее скорей всего не сработает в нужный момент

почему не сработает? чем обоснуете? какая разница где утечка пойдет на каком растоянии от самого узо?

Link to comment
Share on other sites

1 hour ago, HHA71 said:

а зачем еще 40A ставить на фазу? я думаю это лишнее узо на 40А и дальше автоматы на линии

я этот автомат на ноль поставил бы, и все нули через него пустил бы

 

а как тогда защитить УЗО от перенапряжения ? в сумме на УЗО подходит 58А а он расчитан только на 40А. 

Link to comment
Share on other sites

Только что, Neu сказал:

 

а как тогда защитить УЗО от перенапряжения ? в сумме на УЗО подходит 58А а он расчитан только на 40А. 

если после узо возможно потребление на 58 А то УЗО должен быть уже 63А

Link to comment
Share on other sites

1 minute ago, HHA71 said:

если после узо возможно потребление на 58 А то УЗО должен быть уже 63А

 

Это понятно, но шанс этого очень мал, а защитить УЗО нужно. В основном это автомат для защиты УЗО 

Link to comment
Share on other sites

3 минуты назад, Neu сказал:

 

Это понятно, но шанс этого очень мал, а защитить УЗО нужно. В основном это автомат для защиты УЗО 

неправильная схема, узо там должен быть 63А иначе смысл ставить общий автомам на 63А а потом еще один на 40 А ограничивая ток из за узо

тогда уж вводной ставьте 40A и все

без дубляжа внутри

на ноль автомат не ставите?

Edited by HHA71
Link to comment
Share on other sites

15 minutes ago, HHA71 said:

неправильная схема, узо там должен быть 63А иначе смысл ставить общий автомам на 63А а потом еще один на 40 А ограничивая ток из за узо

тогда уж вводной ставьте 40A и все

без дубляжа внутри

на ноль автомат не ставите?

 

Автомат на ноль ? я видел такое, но никогда не понимал, зачем это нужно ? 

  • Upvote 1
Link to comment
Share on other sites

25 minutes ago, HHA71 said:

неправильная схема, узо там должен быть 63А иначе смысл ставить общий автомам на 63А а потом еще один на 40 А ограничивая ток из за узо

тогда уж вводной ставьте 40A и все

без дубляжа внутри

на ноль автомат не ставите?

 

Quote

Вот с этим соглашусь, вообще на каждый этаж отдельный щит и отдельный УЗО

 

Вы тут пишите что на этаж ставить отдельный УЗО. 

На этаже в совокупности автоматов может быть больше чем 100А. это не значит что я собираюсь разом 20т кВт энергии использовать. 

 

Link to comment
Share on other sites

17 минут назад, Neu сказал:

 

 

Вы тут пишите что на этаж ставить отдельный УЗО. 

На этаже в совокупности автоматов может быть больше чем 100А. это не значит что я собираюсь разом 20т кВт энергии использовать. 

 

ну так и узо на этаже 40А и на ноль 40А автомат

а на щит 6 мм провод идет

Link to comment
Share on other sites

1 hour ago, HHA71 said:

ну так и узо на этаже 40А и на ноль 40А автомат

а на щит 6 мм провод идет

 

На ноль автомат ставить не собирался. Просто не вижу смысл. С узо выходит ноль и идет на отдельную шину, и оттуда раздается к точкам которые под этим УЗО. 

Если следовать тому что УЗО должно быть более амперожем чем в совокупности ампеража автоматов под УЗО то выходит то нужно ставить более 100А . 

К примеру этаж из 3х комнат: на каждую комнату по 16А и корридор + ванная. еще 10А свет

итого 16х4 + 10*5 = 114А ... а ставится только 40А УЗО.  

 

Link to comment
Share on other sites

7 минут назад, Neu сказал:

 

На ноль автомат ставить не собирался. Просто не вижу смысл. С узо выходит ноль и идет на отдельную шину, и оттуда раздается к точкам которые под этим УЗО. 

Если следовать тому что УЗО должно быть более амперожем чем в совокупности ампеража автоматов под УЗО то выходит то нужно ставить более 100А . 

К примеру этаж из 3х комнат: на каждую комнату по 16А и корридор + ванная. еще 10А свет

итого 16х4 + 10*5 = 114А ... а ставится только 40А УЗО.  

 

вот если на ноль поставите тогда и 40A ,как раз ограничение

Link to comment
Share on other sites

49 minutes ago, HHA71 said:

вот если на ноль поставите тогда и 40A ,как раз ограничение

 

Так разницы не будет. 

Едиственное что меня смущает это только то что я ставлю 40A перед УЗО на 40А. 

В идеале думаю стоит поставить 32А

Link to comment
Share on other sites

11 минуту назад, Neu сказал:

 

Так разницы не будет. 

Едиственное что меня смущает это только то что я ставлю 40A перед УЗО на 40А. 

В идеале думаю стоит поставить 32А

зачем 32А? если узо 40А

Edited by HHA71
Link to comment
Share on other sites

8 часов назад, Neu сказал:

Оставим пока дом в покое , он ещё не построен. 

 

Вот схема к щиту в хозблоке, в дом пойдёт оттуда .

 

если есть Советы или замечания, готов выслушать . Фаза одна , на 10 кВт 

 

image.jpg

По схеме все правильно.

Добавлю от себя;

1.Не забываем про заземление.

2.Какой у вас реверсивный рубильник?Интересуюсь из-за того,что генератор желательно полностью изолировать от сети.

  • Upvote 1
Link to comment
Share on other sites

Только что, Aleksey 94 сказал:

По схеме все правильно.

Добавлю от себя;

1.Не забываем про заземление.

2.Какой у вас реверсивный рубильник?Интересуюсь из-за того,что генератор желательно полностью изолировать от сети.

скорей всего то, что в просторечии именуют переключатель фаз. 
желательно чтоб и ноль вырубал

Link to comment
Share on other sites

2 минуты назад, Аквилон сказал:

скорей всего то, что в просторечии именуют переключатель фаз. 
желательно чтоб и ноль вырубал

Переключатель фаз не подойдет,не для этих целей он создан.

Нули сети и генератора объединять не желательно,если хочется спать спокойно,если при аварии вместо нуля придет фаза,будут очень плохие последствия вплоть до чьих то смертей,не говоря о сгоревшем доме.

Edited by Aleksey 94
Link to comment
Share on other sites

31 минуту назад, Aleksey 94 сказал:

По схеме все правильно.

Добавлю от себя;

1.Не забываем про заземление.

2.Какой у вас реверсивный рубильник?Интересуюсь из-за того,что генератор желательно полностью изолировать от сети.

3.Можно добавить вольт-метр после генератора,чтобы видеть сколько напряжения он выдает.

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

1 hour ago, Aleksey 94 said:

По схеме все правильно.

Добавлю от себя;

1.Не забываем про заземление.

2.Какой у вас реверсивный рубильник?Интересуюсь из-за того,что генератор желательно полностью изолировать от сети.

 

Заземления не будет :)

 

да рубильник от ABB уже заказал , жду  . OT63F3C

 

Link to comment
Share on other sites

Только что, Neu сказал:

 

Заземления не будет :)

 

да рубильник от ABB уже заказал , жду  . OT63F3C

 

Тогда будьте готовы к тому,что УЗО выполнит свои функции только после того,как кого то пощекочет.

P.s выше сказанное относится к электро приборам,которые не соприкасаются с чем то заземленным.

  • Upvote 1
Link to comment
Share on other sites

35 minutes ago, Aleksey 94 said:

Тогда будьте готовы к тому,что УЗО выполнит свои функции только после того,как кого то пощекочет.

P.s выше сказанное относится к электро приборам,которые не соприкасаются с чем то заземленным.

 

Вы в этом уверены? На сколько мне известно УЗО работает по другому 

Link to comment
Share on other sites

1 час назад, Aleksey 94 сказал:

3.Можно добавить вольт-метр после генератора,чтобы видеть сколько напряжения он выдает.

Вольтметр лучше на общую линию

Что бы и с линии видет напряжение, да на и на генераторах свой вольтметр

Кстати где и почём вольтметр на динрейку если?

Link to comment
Share on other sites

10 minutes ago, Neu said:

 

Вы в этом уверены? На сколько мне известно УЗО работает по другому 

 

УЗО срабатывает от утечки тока, как правило - фаза<->земля ( не фаза<->ноль ).

Если стиралка, к примеру, заземлена, и возникла утечка фазы на заземленный корпус - сработает УЗО

Если не заземлена - УЗО сработает после того, как прикоснувшегося к стиралке стоящего босиком шарахнет током.

Edited by ilgar_m
  • Upvote 1
Link to comment
Share on other sites

15 минут назад, HHA71 сказал:

Вольтметр лучше на общую линию

Что бы и с линии видет напряжение, да на и на генераторах свой вольтметр

Кстати где и почём вольтметр на динрейку если?

С ценами подсказать не могу,вольтметры разных типов есть на базарах и электротехнических магазинах.

Link to comment
Share on other sites

Только что, Aleksey 94 сказал:

С ценами подсказать не могу,вольтметры разных типов есть на базарах и электротехнических магазинах.

Кроме абб, у какой фирмы есть?

Link to comment
Share on other sites

Только что, HHA71 сказал:

Кроме абб, у какой фирмы есть?

Их большое множество.Есть китайские ноунеймы,российские Меандр,IEK,Zubr(или белорусский).

 

https://www.google.com/search?q=вольтметры+цифровые+дин+рейка&amp;client=firefox-b&amp;tbm=isch&amp;tbo=u&amp;source=univ&amp;sa=X&amp;ved=2ahUKEwjI-vXQ9vTeAhWJ3SwKHYRSBG8QsAR6BAgFEAE&amp;biw=1920&amp;bih=966

Link to comment
Share on other sites

Только что, Aleksey 94 сказал:

Их большое множество.Есть китайские ноунеймы,российские Меандр,IEK,Zubr(или белорусский).

 

https://www.google.com/search?q=вольтметры+цифровые+дин+рейка&amp;client=firefox-b&amp;tbm=isch&amp;tbo=u&amp;source=univ&amp;sa=X&amp;ved=2ahUKEwjI-vXQ9vTeAhWJ3SwKHYRSBG8QsAR6BAgFEAE&amp;biw=1920&amp;bih=966

Нонейм не интересует, нормальный производитель и продавец с чеком и сертификатом желательно

Link to comment
Share on other sites

Только что, HHA71 сказал:

Нонейм не интересует, нормальный производитель и продавец с чеком и сертификатом желательно

Приходилось работать с Меандр и ZUBR,оба привозились с России,здесь в продаже не видел.

Link to comment
Share on other sites

Только что, Aleksey 94 сказал:

Приходилось работать с Меандр и ZUBR,оба привозились с России,здесь в продаже не видел.

С России или ещё откуда-то не вариант

Нужно тут.

Link to comment
Share on other sites

Только что, HHA71 сказал:

С России или ещё откуда-то не вариант

Нужно тут.

Здесь на глаза попадались только китайские нонеймы.

Link to comment
Share on other sites

47 minutes ago, ilgar_m said:

 

УЗО срабатывает от утечки тока, как правило - фаза<->земля ( не фаза<->ноль ).

Если стиралка, к примеру, заземлена, и возникла утечка фазы на заземленный корпус - сработает УЗО

Если не заземлена - УЗО сработает после того, как прикоснувшегося к стиралке стоящего босиком шарахнет током.

 

Да, вы правы. Но это не отменяет того что оно защитит от удара тока, скорость срабатывания очень быстрая и человека просто не успеет шарахнуть :)

 

Link to comment
Share on other sites

16 minutes ago, Aleksey 94 said:

Приходилось работать с Меандр и ZUBR,оба привозились с России,здесь в продаже не видел.

 

Уже заказал реле с вольтметром от zubr Украина. 

Как придёт отпишусь. 

Link to comment
Share on other sites

Guest
This topic is now closed to further replies.
  • Our picks

    •  Кровати односпальные, двуспальные и двухъярусные
    • В Азербайджане повысились цены на услуги такси: что говорят в компаниях и AYNA?
      В последнее время в стране наблюдается рост цен на услуги такси.
      Как сообщает Xezerxeber.az, водители утверждают, что фиксируется уменьшение количества автомобилей, так как машины производства 1999 и 2000 годов сняты с эксплуатации. Это, в свою очередь, также влияет на цены.
      Между тем эксперт по транспорту Ясин Мустафаев отметил, что наряду с ценой важно повышать и качество предоставляемых услуг. 
      По данному вопросу редакция также обратились в AYNA.
      Там отметили, что, согласно новым правилам, юридические лица и частные предприниматели, желающие осуществлять перевозку пассажиров на такси, должны действовать на основании соответствующих разрешений. Прежде всего им необходимо получить пропускное удостоверение и пропускную карту.
      По поводу повышения цен в компаниях по предоставлению услуг такси привели разные доводы.
      Так, в Bolt отметили, что заказы в системе формируются на основе спроса и предложения. «Просим водителей привести свою деятельность в соответствие с требованиями законодательства. В противном случае заказ со стороны Bolt не будет отправлен владельцам этих автомобилей», - отметили в компании.
      В свою очередь в Uber заявили, что окончательная цена поездки зависит от многих факторов, таких как соотношение свободных автомобилей в конкретной локации и желающих заказать такси, расстояние и продолжительность поездки, заторы. Чем меньше свободных водителей, тем выше может быть цена поездки.
      Представляем подробный видеоматериал по теме:
      https://media.az/society/1067959052/v-azerbaydzhane-povysilis-ceny-na-uslugi-taksi-video/
      • 7 replies
    • Рапродажа уходовой и  лечебной косметики от Hommlife. Все с 40-50 % скидкой!
      Эффективные средства эко-качества🤩 По очень выгодным ценам👍 
      • 4 replies
    • Открытия сухопутных границ Азербайджана не будет
      Сейчас мы видим, что с закрытием на определенный период сухопутных границ Азербайджана безопасность в стране укрепляется. В прошлом наблюдалось множество случаев, некоторые из которых были обнародованы, а некоторые - нет.
      Как сообщает АЗЕРТАДЖ,  об этом заявил Глава республики 23 апреля в выступлении на международном форуме на тему "СОР29 и Зеленое видение для Азербайджана", организованном в Университете АДА.
      "Мы столкнулись с серьезными угрозами и проблемами извне. Именно это я и имел в виду, когда говорил, что все наши потенциальные риски могут исходить из-за рубежа", - сказал глава государства.
      https://ru.oxu.az/politics/863491
        • Haha
        • Like
      • 59 replies
    • И опять Помогите))
      Девочки форума....кто может откликнитесь
      все все все...мне нужна ваша помощь....
      У дочери день варенье в понедельник, меня поставщики подвели, заказала костюм  Чуи(на вайлдберис) вобщем отказали ...
      А она у меня ужасная анимешница, вобщем решила сама смастерить ей костюм , благо не очень тяжёлый ...
      У меня есть пальтишко, портниха онун астарыны дейишечек, шляпку куплю , брюки черные и сарочка есть, остаётся только два элемента, серая жилетка и короткий пиджачок, серая жилетка может у кого то от костюма остался, могу купить, или за шоколадку взять, а что делать с пиджаком? Моя портиниха отказалась((( говорит переделать нет проблем , а новый сшить нет ...
      Очень мало времени ....помогите, можно и советом...
      По магазинам не могу пройтись с работы в 6 выхожу...могу успеть только в один но только если точно знать что могу купить , что надо
        • Like
      • 10 replies
    • «Переживаю за свою жизнь и жизнь своих детей...» Женщина из Баку о том, как лишилась глаза после избиения мужа – ВИДЕО
      Проживающая в Баку Анастасия Бектимирова поделилась в своем аккаунте в Инстаграм видео, в котором рассказала о произошедшем с ней домашнем насилии.
        • Like
      • 585 replies
    • Стало известно, чем болен Кадыров. Кто станет новым главой Чечни?
      Рамзан Кадыров смертельно болен, он регулярно переносит серьезные медицинские кризисы, у него панкреонекроз поджелудочной железы, а Кремль ищет замену нынешнему главе Чечни, утверждает «Новая газета Европа». По их данным, именно поэтому Кадыров часто пропадает из виду, запускает пиар-кампании и то теряет, то набирает вес. Можно ли верить этой информации? На что опирается «Новая газета Европа» в своей публикации? Что будет в Кремле и в Чечне, если Кадырову действительно придется уйти? И что известно про Апти Алаудинова, который может стать ему заменой?
      .
        • Like
      • 25 replies
    • Алкоголь в Азербайджане подорожает
      Это может привести к увеличению на рынке нелегальной продукции, поэтому соответствующие структуры должны подойти к этому вопросу очень внимательно, считает эксперт.  
        • Upvote
        • Sad
        • Like
      • 64 replies
  • Recently Browsing   0 members, 0 guests

    • No registered users viewing this page.
×
×
  • Create New...