3 минуты назад, Strannik1504 сказал:

1 бар в час это очень много.
Явно что утечка,темболее если система работает,тоесть в горячем состояние если так сильно падает давление то утечка.

Обычно если падает медленно ,в сутки пару соток то это нормально происходит расширение.

Когда падает давление,если вы его не поднимаете,до скольки упадет?Комби ошибку дает что нет давления?

 

Я сам не дома, описал ситуцию со слов отца. Я ему задал все вопросы, он зафиксирует, и более точно напишет темп падения давления, я обязательно отпишусь здесь в надежде на решение проблемы. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
 
Я сам не дома, описал ситуцию со слов отца. Я ему задал все вопросы, он зафиксирует, и более точно напишет темп падения давления, я обязательно отпишусь здесь в надежде на решение проблемы. 
Все понятно.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Все понятно.
Доброе утро. Вчера вечером отец поставил кран на трубу, выходящую из комби в систему ГВС, с предположением, что может быть вода оттуда вытекает . Поставил, перекрыл , закачал давление в систему и оставил отопление работать на ночь. Давление было 1.8 бар. На утро проверил - давление упало до 0. Ума не приложу, куда уходит вся вода...

В интернете читал, что может быть проблема в расширительном бачке в комби. Насколько это вероятно? Предыдущий владелец дома утверждает, что у него не было проблем в виде падения давления.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Доброе утро. Вчера вечером отец поставил кран на трубу, выходящую из комби в систему ГВС, с предположением, что может быть вода оттуда вытекает . Поставил, перекрыл , закачал давление в систему и оставил отопление работать на ночь. Давление было 1.8 бар. На утро проверил - давление упало до 0. Ума не приложу, куда уходит вся вода... В интернете читал, что может быть проблема в расширительном бачке в комби. Насколько это вероятно? Предыдущий владелец дома утверждает, что у него не было проблем в виде падения давления.
Отопление и Гвс между собой связь только подпиточный вентиль.
Если бы через гвс давление падало,такого не бывает.
Оно наоборот поднимается до максимума.
Расширительный бак, то тоже давление поднимается до максимума.

Явно значит гдето утечка,темболее при работающим комби.

Share this post


Link to post
Share on other sites
В 12.12.2018 в 10:17, Strannik1504 сказал:

Отопление и Гвс между собой связь только подпиточный вентиль.
Если бы через гвс давление падало,такого не бывает.
Оно наоборот поднимается до максимума.
Расширительный бак, то тоже давление поднимается до максимума.

Явно значит гдето утечка,темболее при работающим комби.

 

Мы нашли человека, который делал сантехнику (прокладывал трубы системы отопления) и привели домой, чтобы он хотя бы приблизительно показал нам маршрут трубных систем для дальнейшего поиска утечки. Как только он зашёл в дом, сказал, что тёплый пол не его рук дело, его видимо проложил кто-то другой. Этот уста сказал перекрыть краны тёплого пола и проверить систему, что мы и сделали. Давление больше не падает, всё хорошо греется. Лишились конечно мы тёплого пола, но это не критично. Квадратура пола была небольшая - 5-6 квадратных метров в прихожей. 

Всем спасибо за советы

  • Like 1
  • Upvote 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
 
Мы нашли человека, который делал сантехнику (прокладывал трубы системы отопления) и привели домой, чтобы он хотя бы приблизительно показал нам маршрут трубных систем для дальнейшего поиска утечки. Как только он зашёл в дом, сказал, что тёплый пол не его рук дело, его видимо проложил кто-то другой. Этот уста сказал перекрыть краны тёплого пола и проверить систему, что мы и сделали. Давление больше не падает, всё хорошо греется. Лишились конечно мы тёплого пола, но это не критично. Квадратура пола была небольшая - 5-6 квадратных метров в прихожей. 
Всем спасибо за советы
Отлично.
  • Like 2

Share this post


Link to post
Share on other sites

Уважаемые кто подскажет во сколько обходится сделать защитный ящик для комби вынесенного на балкон с оптимальным сочетанием "пониже цена-повыше качество", чтобы зимой холода не влияли на его работу или где можно купить подержанные ящики т.е. там разобрал или уже разобранные , привёз и здесь собрал на своём комби, чтоб дешевле обошлось чем новый покупать?

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Уважаемые кто подскажет во сколько обходится сделать защитный ящик для комби вынесенного на балкон с оптимальным сочетанием "пониже цена-повыше качество", чтобы зимой холода не влияли на его работу или где можно купить подержанные ящики т.е. там разобрал или уже разобранные , привёз и здесь собрал на своём комби, чтоб дешевле обошлось чем новый покупать?
 
Все зависит от размера шкафа и материала
  • Upvote 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Привет всем

Кто может посоветовать хорошего мастера комби. Температура комби играется перед глазами. Батарейки теплые, но температура воды  из душа скачет.

 

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Привет всем
Кто может посоветовать хорошего мастера комби. Температура комби играется перед глазами. Батарейки теплые, но температура воды  из душа скачет.
 
Номер в лс

Share this post


Link to post
Share on other sites

Руслан .не подскажите где.цена  и какой фирмы можно приобрести специальные теплоизоляционные маты с фиксаторами для теплого пола и какого производителя трубы порекомендуете сечение 15..заранее благодарю

Share this post


Link to post
Share on other sites
Руслан .не подскажите где.цена  и какой фирмы можно приобрести специальные теплоизоляционные маты с фиксаторами для теплого пола и какого производителя трубы порекомендуете сечение 15..заранее благодарю
Фиксаторы(скобы) есть на одной фирме,но нету под них матов.
Ждем партию материала.
Если не срочно,подождите. Как машина прийдет дам знать.
Трубы мп16 мм. Рейфинг идеально работает на теплый пол. Можете Джакомини Уни дельта Милано эти фирмы взять. Все зависит сколько метров надо и на какую цену расчитываете

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 minutes ago, Strannik1504 said:

Фиксаторы(скобы) есть на одной фирме,но нету под них матов.
Ждем партию материала.
Если не срочно,подождите. Как машина прийдет дам знать.
Трубы мп16 мм. Рейфинг идеально работает на теплый пол. Можете Джакомини Уни дельта Милано эти фирмы взять. Все зависит сколько метров надо и на какую цену расчитываете

спасибо.площадь 40 кв метров.маты хочу с пупырышками чтобы не заморачиваться на фиксации.контуров на 40 кв метров планирую три.один вдоль наружных больших витриных окон змейку.и две улитки по 12-13 кв метров.не тороплюсь.спасибо за ваши бесценные советы.

Share this post


Link to post
Share on other sites
В 23.12.2018 в 00:22, Strannik1504 сказал:
В 22.12.2018 в 16:56, doctor_s_76 сказал:
Привет всем
Кто может посоветовать хорошего мастера комби. Температура комби играется перед глазами. Батарейки теплые, но температура воды  из душа скачет.
 

Номер в лс

Мне тоже скиньте номер пожалуйста

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Мне тоже скиньте номер пожалуйста
Пожайлуста.
Номер в лс.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Здравствуйте !
Всех С Новым Годом-!
Вчера в пятницу-4го.января ,при сильном ветре...
Комби-  Termet 24 turbo-задувает-отключается-!!!
Что делать..?
Спасибо.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Здравствуйте !

Всех С Новым Годом-!

Вчера в пятницу-4го.января ,при сильном ветре...

Комби-  Termet 24 turbo-задувает-отключается-!!!

Что делать..?

Спасибо.

Меняйте направление дымохода,что бы ветер не задувал. У Термет вентилятор на обратку слабый,сразу ошибку выдает

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

 

Проблема 

Не идет горячая вода

Слегка теплая

Напор воды есть

Газ есть

Отопление работает

А горячая  вода нет

Share this post


Link to post
Share on other sites

Уважаемые знатоки.

Предстоит ремонт в новостройке,4 комнаты . Общая площадь 200 кв.м. Из них 60 кв.м. думаю отапливать за счет теплого пола. Остальное за счет радиаторов. В квартире 2 санузла.

Прошу ваших рекомендаций.

Какой мощности должен быть комби? Один или их необходимо два.

Какое количество коллекторов необходимо?

Сколько секций радиаторов отопления нужно планировать?

Причем 2 радиатора предполагаю установить  вертикальные 180 см. Эти 2 радиатора должны обогреть помещение в 60 кв.м. Сколько в них должно быть секций?

Заранее всем спасибо за помощь.

Share this post


Link to post
Share on other sites
15 часов назад, Strannik1504 сказал:

Меняйте направление дымохода,что бы ветер не задувал. У Термет вентилятор на обратку слабый,сразу ошибку выдает

 

Спасибо .Ок.
Так и думал , но боялся -не знал что повороты-можно...!?!
Направление менять-невозможно.А если добавлю на носик и сделаю поворот-вниз-
45гр.или 90гр.у жестящиков закажу...
Спасибо Вам.
Такая картина....

20180909_181310.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites
Спасибо .Ок.
Так и думал , но боялся -не знал что повороты-можно...!?!
Направление менять-невозможно.А если добавлю на носик и сделаю поворот-вниз-
45гр.или 90гр.у жестящиков закажу...
Спасибо Вам.
Такая картина....
20180909_181310.thumb.jpg.b15267401d429c1eb79a82320b563a2a.jpg
Нет,нос поворачивать не правильно. Может смешивать чистый воздух с угаром. Будет ошибку выдавать.
На фото это такая конструкция трубы,ее окончание

Share this post


Link to post
Share on other sites
 

Проблема 

Не идет горячая вода

Слегка теплая

Напор воды есть

Газ есть

Отопление работает

А горячая  вода нет

Промывка теплообменника Гвс нужна
  • Thanks 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Уважаемые знатоки.
Предстоит ремонт в новостройке,4 комнаты . Общая площадь 200 кв.м. Из них 60 кв.м. думаю отапливать за счет теплого пола. Остальное за счет радиаторов. В квартире 2 санузла.
Прошу ваших рекомендаций.
Какой мощности должен быть комби? Один или их необходимо два.
Какое количество коллекторов необходимо?
Сколько секций радиаторов отопления нужно планировать?
Причем 2 радиатора предполагаю установить  вертикальные 180 см. Эти 2 радиатора должны обогреть помещение в 60 кв.м. Сколько в них должно быть секций?
Заранее всем спасибо за помощь.
Всю квадратуру по комнатно в лс скиньте.
Где что будет.
Так на ура правильно не получится мощность подсчитать

Share this post


Link to post
Share on other sites
17 minutes ago, Strannik1504 said:
16 hours ago, Libra272 said:
 

Проблема 

Не идет горячая вода

Слегка теплая

Напор воды есть

Газ есть

Отопление работает

А горячая  вода нет

Read more  

Промывка теплообменника Гвс нужна

Спасибо

По моему быстро можно сделать 

Edited by Libra272

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 час назад, Strannik1504 сказал:

Нет,нос поворачивать не правильно. Может смешивать чистый воздух с угаром. Будет ошибку выдавать.
На фото это такая конструкция трубы,ее окончание

извините-ничего не понял...!
Сам дымоход -замурован -вытаскивать целая история...!
Я имел виду на нос одеть жестянку с поворотом на 90гр.или 45гр.
Примерно такую-..Насатка тоже есть -думаю не поможет...!
Спасибо за терпение... .

20190108_142858.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites
13 минуты назад, sharvili21 сказал:

извините-ничего не понял...!
Сам дымоход -замурован -вытаскивать целая история...!
Я имел виду на нос одеть жестянку с поворотом на 90гр.или 45гр.
Примерно такую-..Насатка тоже есть -думаю не поможет...!
Спасибо за терпение... .

20190108_142858.jpg

Может открыть крышку внутри-мозги его настроить...?)

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Спасибо
По моему быстро можно сделать 
Да,не разбирая комби.
Тельману звоните,на месте промоет
  • Upvote 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Может открыть крышку внутри-мозги его настроить...?)
 
Мозги тут не причем,и лезть к ним не стоит.))

Share this post


Link to post
Share on other sites
извините-ничего не понял...!
Сам дымоход -замурован -вытаскивать целая история...!
Я имел виду на нос одеть жестянку с поворотом на 90гр.или 45гр.
Примерно такую-..Насатка тоже есть -думаю не поможет...!
Спасибо за терпение... .
20190108_142858.thumb.jpg.f0993dbf406eccb884dfebac5557867a.jpg
Трубу с наконечником против ветра разверните. Что бы ветер в козырек бил

Share this post


Link to post
Share on other sites
18 часов назад, Strannik1504 сказал:
22 часа назад, sharvili21 сказал:
Может открыть крышку внутри-мозги его настроить...?)
 

Мозги тут не причем,и лезть к ним не стоит.))

Спасибо большое..!
На счёт мозгов -очень понравилось-!
Уразумел...!)
Спасибо.

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Спасибо большое..!
На счёт мозгов -очень понравилось-!
Уразумел...!)
Спасибо.
Не за что!)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Здравствуйте.Проблема в комби такая,что давление( на манометре) самопроизвольно выше обычного поднимается.

Можете посоветовать мастера,желательно за городом в районе Мардакян.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Добрый день,

Друзья посоветуйте плиз, у нас централизованное отопление, радиаторы очень сильно нагреваются,  в комнатах очень жарко, аж дышать невозможно.

Как можно уменьшить температуру в радиаторах, просто перекручивать вентили или то же самое сделать с общими вентилями?

Или лучше термостат поставить на каждый радиатор?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Здравствуйте.Проблема в комби такая,что давление( на манометре) самопроизвольно выше обычного поднимается.
Можете посоветовать мастера,желательно за городом в районе Мардакян.
Расширительный бак.
Номер мастера в лс

Share this post


Link to post
Share on other sites
Добрый день,
Друзья посоветуйте плиз, у нас централизованное отопление, радиаторы очень сильно нагреваются,  в комнатах очень жарко, аж дышать невозможно.
Как можно уменьшить температуру в радиаторах, просто перекручивать вентили или то же самое сделать с общими вентилями?
Или лучше термостат поставить на каждый радиатор?
Термостаты ставить не стоит.
Во первых они дорогие,во вторых на Цо они долго не проработают.

Убавляйте поток воды вентилями.

Share this post


Link to post
Share on other sites
17 часов назад, Strannik1504 сказал:

Термостаты ставить не стоит.
Во первых они дорогие,во вторых на Цо они долго не проработают.

Убавляйте поток воды вентилями.

Вентилями на общем стояке? 

Если не трудно, разъясните почему термостаты долго не выдержат на ЦО?

 

З.Ы. Зачем перетащили на другую тему посты по этому вопросу товарищ Жук?:2003:

Share this post


Link to post
Share on other sites
26 минут назад, Nighthawk сказал:

Вентилями на общем стояке? 

Если не трудно, разъясните почему термостаты долго не выдержат на ЦО?

 

З.Ы. Зачем перетащили на другую тему посты по этому вопросу товарищ Жук?:2003:

Вентили на входе в радиатор

Термостат долго не выдержит на цо из за того в воде цо много всякой химии. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Вентилями на общем стояке? 
Если не трудно, разъясните почему термостаты долго не выдержат на ЦО?
 
З.Ы. Зачем перетащили на другую тему посты по этому вопросу товарищ Жук?:2003:
Нет, вентилями на радиаторе.
Закройте полностью вентиль,на ручке сделайте метку. И по метке открывайте вентиль,тем самым считайте обороты.
Потом уже регулируйте открытие закрытие так как вам будет комфортно в комнате, 1 оборот или 2 оборота

Share this post


Link to post
Share on other sites
Вентилями на общем стояке? 
Если не трудно, разъясните почему термостаты долго не выдержат на ЦО?
 
З.Ы. Зачем перетащили на другую тему посты по этому вопросу товарищ Жук?:2003:
В Цо в воде гуляет много мусора,окалина железных труб,ну и химия. Поэтому не желательно устанавливать термостаты.
Регулируя вентилями по оборотам открытия,у вас будет тот же самый термостат.
Только термостат в какой то момент вообще перекрывает поток воды,а в вашем варианте это не будет происходить.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Руслан,добрый вечер

Устанавливал  батареи у себя дома.

Пропускают в месте соединения американки вентиля у батареи.Разобрал.Намотал побольше нитки,но все рано пропускают.Посмотрел в другом доме.Оказывается эти американки разные бывают:С пркладкой и без.У меня без нее.Как на первом фото.Может быть есть какие то нюансы при их установке.Или нужно поменять?

20190112_191132.jpg

20190112_191055.jpg

Edited by natik555

Share this post


Link to post
Share on other sites
Руслан,добрый вечер
Устанавливал  батареи у себя дома.
Пропускают в месте соединения американки вентиля у батареи.Разобрал.Намотал побольше нитки,но все рано пропускают.Посмотрел в другом доме.Оказывается эти американки разные бывают:С пркладкой и без.У меня без нее.Как на первом фото.Может быть есть какие то нюансы при их установке.Или нужно поменять?
20190112_191132.thumb.jpg.9218939ae29a47e980066c4614fbe3cd.jpg
20190112_191055.thumb.jpg.25fb39b44a3565cf70a9ee3e17faf577.jpg
Принцип у обоих вентилей одиннаковый, у одного только свой манжет а второй надо тангит нить намотать.
Возможно что рещьба в батарее режить помотку поэтому пропускает.
Если есть метчик,пройдитесь по резьбе
  • Upvote 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 минуты назад, Strannik1504 сказал:

Принцип у обоих вентилей одиннаковый, у одного только свой манжет а второй надо тангит нить намотать.
Возможно что рещьба в батарее режить помотку поэтому пропускает.
Если есть метчик,пройдитесь по резьбе

Сегодня опять разобрал.Снял железной щеткой краску внутри резьбы.Толку ноль. Возможно брак. Теперь подумываю заменить на те что с прокладкой.Вентили у меня от эча.Смогу найти только ту часть которая с резьбой?или придется новые вентили брать((?

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Сегодня опять разобрал.Снял железной щеткой краску внутри резьбы.Толку ноль. Возможно брак. Теперь подумываю заменить на те что с прокладкой.Вентили у меня от эча.Смогу найти только ту часть которая с резьбой?или придется новые вентили брать((?
 
Неа, отдельно нету в продаже.
Возьмите джакомини,правда дороже но работать будут дольше.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Жаль.Все таки придется покупать.Руслан,а что если я посажу его на анаэробный герметик.Есть у на с они в продаже?
Есть. Можете посадить.
Но если надо будет открутить,то это все(конец).

Share this post


Link to post
Share on other sites
Жаль.Все таки придется покупать.Руслан,а что если я посажу его на анаэробный герметик.Есть у на с они в продаже?
Сколько у вас вентилей то пропускает?
Посмотрите может бракованный,трещина в резьбе.
И радиатор проверьте резьбу.
Аллюминивые батареи,бывает аксесуары резьба бракованная попадается

Share this post


Link to post
Share on other sites
19 минут назад, Strannik1504 сказал:

Сколько у вас вентилей то пропускает?
Посмотрите может бракованный,трещина в резьбе.
И радиатор проверьте резьбу.
Аллюминивые батареи,бывает аксесуары резьба бракованная попадается

Пропускали три.Все три перемотал заново.Течь на двух прекратилась.Третий все также течет.Поменяю на днях.Может и в резьбе дело.

Share this post


Link to post
Share on other sites
25 минут назад, Strannik1504 сказал:

Есть. Можете посадить.
Но если надо будет открутить,то это все(конец).

Дорогое удовольствие?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Дорогое удовольствие?
Нет,не очень.До 10 ман.
Но ради одного стыка покупать,накладно.
  • Thanks 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Сколько киловатт комби достаточно для 90кв м теплого пола 1-й этаж (400 м трубы), 5 точек радиаторов на 80 кв м (2-й этаж), 2 санузла (2 сушилки)? Хочу взять 36 кв, в магазине говорят 32 достаточно. Иммергаз хороший комби?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Сколько киловатт комби достаточно для 90кв м теплого пола 1-й этаж (400 м трубы), 5 точек радиаторов на 80 кв м (2-й этаж), 2 санузла (2 сушилки)? Хочу взять 36 кв, в магазине говорят 32 достаточно. Иммергаз хороший комби?
90 кв.м теплый пол 630 метров должно быть.
Это 27 квт мощности
80 кв.м 53 секции это 11 квт.
2 сушилки это 1 квт

В общем 38 квт без запаса энергии и без учета слабого газа.

С имергазом не работаю, без понятия

Share this post


Link to post
Share on other sites

что выбрать?

Baymak BYD-SE 31 kW 

или 

Baymak Falke 31 kW 

цена одинаковая 1100 ман

 

Share this post


Link to post
Share on other sites