А если температура горячей воды скачет? Это может быть связано с этим? И чем это чревато?
Это уже другой вопрос.
Температура скачет по двум причинам,если меняется давление воды и если не правильно настроенна модуляция газовой горелки,ну и бывает что когда газ идет с порциями воздуха.
Link to comment
Share on other sites



Это уже другой вопрос.
Температура скачет по двум причинам,если меняется давление воды и если не правильно настроенна модуляция газовой горелки,ну и бывает что когда газ идет с порциями воздуха.


У нас давление переменное
Link to comment
Share on other sites

12 часа назад, Strannik1504 сказал:

Это уже другой вопрос.
Температура скачет по двум причинам,если меняется давление воды и если не правильно настроенна модуляция газовой горелки,ну и бывает что когда газ идет с порциями воздуха.

Кстати эти порции воздуха достали просто.Как бороться?

Link to comment
Share on other sites

10 часов назад, Strannik1504 сказал:
15 часов назад, Inka1984 сказал:
Воды

У вас работали мастера, они должны были стабилизировать давление воды и сдать вам работу

Добрый вечер. Буду рада если поможете советом. Когда обогреваем квартиру то бывает так что иногда не прогревается пол на кухне, хотя в коридоре и в ванной достаточно тепло. И еще радиатор в гостиной не прогревается вообще, а в других комнатах нормально. Воздух муж неоднократно проверял. Но из затого что бываем в этом доме раз в месяц на два три дня то времени нехватает чтоб пригласить мастера. С чем может быть это свЯзано?  

Link to comment
Share on other sites

On 1/14/2020 at 9:59 PM, Strannik1504 said:

В Германии так было еще лет 20 назад.

А вот как работают сейчас в Украине.
FB_IMG_1579024515776.jpegFB_IMG_1579024510801.jpegFB_IMG_1579024323988.jpegFB_IMG_1579024317257.jpegFB_IMG_1579024311311.jpegFB_IMG_1579024307633.jpeg

Не доверяю медным соединениям.

Всего 2 типа--жим или пайка. Оба не надежны.

Сейчас повсеместно весь мир переходит на swagelock. Это метал и запас прочности большой.

Труба конечно супер.

Link to comment
Share on other sites

Добрый вечер. Буду рада если поможете советом. Когда обогреваем квартиру то бывает так что иногда не прогревается пол на кухне, хотя в коридоре и в ванной достаточно тепло. И еще радиатор в гостиной не прогревается вообще, а в других комнатах нормально. Воздух муж неоднократно проверял. Но из затого что бываем в этом доме раз в месяц на два три дня то времени нехватает чтоб пригласить мастера. С чем может быть это свЯзано?  
Доброе утро.
Так не видя сложно дать точный ответ.
Теплые полы скорее всего воздух остался,это основная причина бывает.
Радиатор,возможно не хватка циркуляции,возможен какой то стык заужен при пайке труб(если пластиковая разводка),если металлопласт возможно загиб.
Поэтому трудно что то конкретно ответить
Link to comment
Share on other sites

Не доверяю медным соединениям.
Всего 2 типа--жим или пайка. Оба не надежны.
Сейчас повсеместно весь мир переходит на swagelock. Это метал и запас прочности большой.
Труба конечно супер.
Это вам так кажется что не надежный.
За границей использование меди под пайку еще 20 лет назад делали,и все в порядке.

В свое врямя 2003 год,помогали собирать мини пивзавод Венгерская фирма.
Все трубы медные были под пайку,при тестирование мастер от завода закачал в систему почти 20атм,неделю в этом режиме простояло. До сих пор все отлично работает,не один стык не пропустил
  • Upvote 1
Link to comment
Share on other sites

23 часа назад, Strannik1504 сказал:
В 15.01.2020 в 08:58, Inka1984 сказал:
Воды

У вас работали мастера, они должны были стабилизировать давление воды и сдать вам работу

Они сказали, что это от давления зависит. Входит ли услуга настройки газовой горелки, в этот самый золотой пакет (гарантия)?

Link to comment
Share on other sites

Они сказали, что это от давления зависит. Входит ли услуга настройки газовой горелки, в этот самый золотой пакет (гарантия)?
Вот давление они должны были стабилизировать,покрайней мере должны были вам все объяснить что для этого надо сделать и сколько потратить.

Сервис вам не будет регулировать модуляцию,многие не знают как,многие боятся крутить,а многие вообще не знают что это такое.
Первым долгом он будут склонятся на то что у вас не стабильное давление воды
Link to comment
Share on other sites

1 минуту назад, Strannik1504 сказал:

Вот давление они должны были стабилизировать,покрайней мере должны были вам все объяснить что для этого надо сделать и сколько потратить.

Сервис вам не будет регулировать модуляцию,многие не знают как,многие боятся крутить,а многие вообще не знают что это такое.
Первым долгом он будут склонятся на то что у вас не стабильное давление воды

А что теперь делать? Иной раз нормально прогревается вода, иной раз кипяточком обдаёт. 

Link to comment
Share on other sites

А что теперь делать? Иной раз нормально прогревается вода, иной раз кипяточком обдаёт. 
Стабилизировать надо давление газа или воды,смотря что играет
  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

23 часа назад, Inka1984 сказал:

Они сказали, что это от давления зависит. Входит ли услуга настройки газовой горелки, в этот самый золотой пакет (гарантия)?

обычно те кто гарантию дает лишние 10-15 ман просят на это

хотя в общем это их обязанности

но если газ или вода играет то нужно редукторы ставить, это уже не их дело

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Стабилизировать надо давление газа или воды,смотря что играет
С газом проблем никаких и особого скачака давления воды, я тоже не наблюдаю. Это со слов мастера, проблема в давлении воды
Link to comment
Share on other sites

6 минут назад, Inka1984 сказал:
55 минут назад, Strannik1504 сказал:
Стабилизировать надо давление газа или воды,смотря что играет

С газом проблем никаких и особого скачака давления воды, я тоже не наблюдаю. Это со слов мастера, проблема в давлении воды

тогда регулировать нужно горелку, мастера вызовите

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Добрый день.У нас комби Имергаз, вода странно меняется в резервуаре ( заметили в начале декабря прошлого года). Протоков нет, но вода (при постоянной температуре) то уменьшается (и мы по чуть чуть добавляем) то увеличивается (мы постепенно уменьшаем ). И как-то мастер сказал, что это из за образовавшегося отверстия в котле (баке). Мол вода оттуда вытекает и поэтому все время показывает, что давление воды меньше, потом в какой-то момент давление наоборот, увеличивается, потому что вода скопилась там, куда выливалась из отверстия котла (бака) и начинает идти обратно, и поэтому количество воды увеличивается. Вода, таким образом, в течении нескольких дней могла меняется между 1.3-2.0 л. И приходилось постоянно доливать/ выливать. И да. никаких внешних проявлений слива нет - везде все сухо. 

В последние 10-15 дней давление относительно стабильное (при неизменной температуре вода каждый день с 1.7 спускается на 1.5 каждый день, немного добавляем).

Мастер говорил (еще в декабре), нужно обязательно менять котел , срочно, иначе могут быть сильные неисправности всего аппарата. Звонила в сервис, там сразу готовы прийти и менять котел, не очень-то охотно отвечают на вопросы. Короче все сразу хотят менять котел. А мне интересно - если в последние дни давление вроде не меняется (или меняется в допустимом и нормальном порядке для всех аппаратов с 1.7 по 1.5 почти каждый день), может дело не в котле? Может не надо ничего менять? Если были бы серьезные проблемы аппарат так бы себя "вел"? Короче, что бы это могло быть и что посоветуете предпринять?

 

Буду очень признательна за каждый совет. Спасибо заранее. 

Link to comment
Share on other sites

не котел менять нужно а расширительный бак
 
Пригласиеюте нормального мастера.
С комби у вас проблемм нету,менять его не стоит.
Надо замерить давление в расширительном баке,вы его не видите,он назодится на задней стенке комби.
Надо сначала проверить его,потом уде мастер скажет менять это шар или просто надо воздух закачать.

Link to comment
Share on other sites

большое спасибо, что ответили!!! Так значит все таки надо менять? 
И скажите пожалуйста, ежедневная падение давления с 1.7-1.5 это не нормально? Опять же, мы готовы менять просто знать бы что это верное решение.
И еще, в случае настоятельной рекомендации все же поменять расширительный бак куда лучше обратиться? На аппарате есть лейбл с номерами - обязательно туда? Или куда еще получше, покачественее что ли? и в каком диапазоне, на ваш взгляд, за это (за бак и услуги) попросят? 
Очень-очень признательна вам за ответы!
Шар стоит от 40 до 80 ман,зависит от модели комби.
Мастера можете любого пригласить не обязательно с наклейки на комби.
Если что могу дать номер,и тут у нас есть ребята кто ремонтом занимается,@Oxygen
  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

если на гарантии то туда, если гарания закончилась то все равно к кому, к тому кто дешевле цену скажет
на ЕСА бак стоил 70 ман с заменой больше года назад
вообще качество этих баков сейчас низкое, не знаю их ремонтируют самих или нет
это уже мастера знают 
Нет,шары не подлежать ремонту,они штамповка.
Большие шары можно,у которых днище на болтах
  • Upvote 1
Link to comment
Share on other sites

В 17.01.2020 в 17:24, Strannik1504 сказал:

Пригласиеюте нормального мастера.
С комби у вас проблемм нету,менять его не стоит.
Надо замерить давление в расширительном баке,вы его не видите,он назодится на задней стенке комби.
Надо сначала проверить его,потом уде мастер скажет менять это шар или просто надо воздух закачать.
 

А какое давление воздуха должно быть в этом шаре? 

Link to comment
Share on other sites

Добрый вечер друзья!Хочу поделится работой мастеров сантехников и узнать ваши мнение,все плюсы и минусы.

Жду ваши отзывы.Заранее благодарю!!

20200108_185743.jpg

20200108_185821.jpg

20200108_190226.jpg

20200108_185923.jpg

20200121_175448.jpg

20200121_175332.jpg

20200121_175347.jpg

20200121_175403.jpg

20200121_175427.jpg

Link to comment
Share on other sites

Скоко стоит демперная лента?
Продают ли ее в ортехнике?
Зачем переплачивать за ленту?
Покупаете пленку пола 1 см, нарезаете ее по 10 см шириной, вот и демперная лента.
Дешево и сердито, эффект работы тотже
  • Like 2
  • Upvote 1
Link to comment
Share on other sites

Добрый вечер друзья!Хочу поделится работой мастеров сантехников и узнать ваши мнение,все плюсы и минусы.
Жду ваши отзывы.Заранее благодарю!!
20200108_185743.thumb.jpg.0287f3b004a3c25f9ce9a3cb30d95d9e.jpg
20200108_185821.thumb.jpg.ede16578ed270756f60d0d92248ca1b2.jpg
20200108_190226.thumb.jpg.13233a1fc8b129c0017db2307752c5be.jpg
20200108_185923.thumb.jpg.3ebbb303006ac553d3e6c84d6756fae2.jpg
20200121_175448.thumb.jpg.e950002098bf915b7f4d36033996662d.jpg
20200121_175332.thumb.jpg.06fe6a9e0133ea877606bcbb9b554cc2.jpg
20200121_175347.thumb.jpg.054114bd0cebfa7b0a221d1f4871fc3e.jpg
20200121_175403.thumb.jpg.6f4f4ceb2d14007702ee7304e71256ca.jpg
20200121_175427.thumb.jpg.215711b8d49a5394fc87b2758efd8ac8.jpg
На первой фото.
Афтафа возле шейки сотки, близко к унитазу и высоко от пола.
Вторая фото.
Возле шейки сотки труба,если это подпитка унитаза то очень высоко арка стоять будет, шланг висеть будет.
Выходы на кухне, канализа и вода,такое расположение очень не удобное.
Если три гормошки будут заходить в канализацию,ну и шланги от арок в бок будут смотреть тоже не очень удобно в дальнейшем.
Где запорные вентиля на колллекторе?
Обслужить коллектор,сливать из магистралей всю воду будете?
Где тогда трап под коллектором?
На балконе пластиковые трубы голые,без изоляции,так же трубы обвязка коллектора тоже голые, это тепло потери.
Как будете контролировать температуру теплых полов в холодное время,когда температуру на комби поднимите выше 50º??
Коллектор общий, батареи +теплые полы
Теплые полы хаосно положенны трубы, местами будет не прогревать,слабые прогретые точки будут.
А змейка на последней фото,крайняя линию это почему так?))

Это сугубо мое личное мнение,в штыки прошу не принемать.
  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Добрый вечер друзья!Хочу поделится работой мастеров сантехников и узнать ваши мнение,все плюсы и минусы.
Жду ваши отзывы.Заранее благодарю!!
20200108_185743.thumb.jpg.0287f3b004a3c25f9ce9a3cb30d95d9e.jpg
20200108_185821.thumb.jpg.ede16578ed270756f60d0d92248ca1b2.jpg
20200108_190226.thumb.jpg.13233a1fc8b129c0017db2307752c5be.jpg
20200108_185923.thumb.jpg.3ebbb303006ac553d3e6c84d6756fae2.jpg
20200121_175448.thumb.jpg.e950002098bf915b7f4d36033996662d.jpg
20200121_175332.thumb.jpg.06fe6a9e0133ea877606bcbb9b554cc2.jpg
20200121_175347.thumb.jpg.054114bd0cebfa7b0a221d1f4871fc3e.jpg
20200121_175403.thumb.jpg.6f4f4ceb2d14007702ee7304e71256ca.jpg
20200121_175427.thumb.jpg.215711b8d49a5394fc87b2758efd8ac8.jpg

В маленьком туалете, афтафа тоже очень высоко.
По крайней мере так видно без заливки.
От готового пола 35 см по стандарту.
Подпитка также высоко, где то 30 см должно быть от готового пола,в зависимости от унитаза
  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Добрый вечер друзья!Хочу поделится работой мастеров сантехников и узнать ваши мнение,все плюсы и минусы.
Жду ваши отзывы.Заранее благодарю!!
20200108_185743.thumb.jpg.0287f3b004a3c25f9ce9a3cb30d95d9e.jpg
20200108_185821.thumb.jpg.ede16578ed270756f60d0d92248ca1b2.jpg
20200108_190226.thumb.jpg.13233a1fc8b129c0017db2307752c5be.jpg
20200108_185923.thumb.jpg.3ebbb303006ac553d3e6c84d6756fae2.jpg
20200121_175448.thumb.jpg.e950002098bf915b7f4d36033996662d.jpg
20200121_175332.thumb.jpg.06fe6a9e0133ea877606bcbb9b554cc2.jpg
20200121_175347.thumb.jpg.054114bd0cebfa7b0a221d1f4871fc3e.jpg
20200121_175403.thumb.jpg.6f4f4ceb2d14007702ee7304e71256ca.jpg
20200121_175427.thumb.jpg.215711b8d49a5394fc87b2758efd8ac8.jpg
В маленьком туалете, справа от унитаза много места.
Афтафу лучше было бы поставить рядом с унитазом,вид со стороны лучше был бы ну и тянутся до сместителя не надо,а так справа сразу под рукой
  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

6 hours ago, Strannik1504 said:

В маленьком туалете, справа от унитаза много места.
Афтафу лучше было бы поставить рядом с унитазом,вид со стороны лучше был бы ну и тянутся до сместителя не надо,а так справа сразу под рукой

Вроде щас уже без решотки делают. 18й размер скобами для кабеля..

Link to comment
Share on other sites

19 minutes ago, Strannik1504 said:

В зданиях давно не используем сетку.
Возможно мастер привык на сетке работать.

Заливку стяжки надо делать с давлением в системе? Или стравить?

Link to comment
Share on other sites

7 hours ago, Strannik1504 said:

На первой фото.
Афтафа возле шейки сотки, близко к унитазу и высоко от пола.
Вторая фото.
Возле шейки сотки труба,если это подпитка унитаза то очень высоко арка стоять будет, шланг висеть будет.
Выходы на кухне, канализа и вода,такое расположение очень не удобное.
Если три гормошки будут заходить в канализацию,ну и шланги от арок в бок будут смотреть тоже не очень удобно в дальнейшем.
Где запорные вентиля на колллекторе?
Обслужить коллектор,сливать из магистралей всю воду будете?
Где тогда трап под коллектором?
На балконе пластиковые трубы голые,без изоляции,так же трубы обвязка коллектора тоже голые, это тепло потери.
Как будете контролировать температуру теплых полов в холодное время,когда температуру на комби поднимите выше 50º??
Коллектор общий, батареи +теплые полы
Теплые полы хаосно положенны трубы, местами будет не прогревать,слабые прогретые точки будут.
А змейка на последней фото,крайняя линию это почему так?))

Это сугубо мое личное мнение,в штыки прошу не принемать.

Контрол температуры в теплом поле чем контролируют?В комби же можно регулировать температуру.

Трап в балконе будет.На счет запорного  вентиля уточню.Я с мастерами много спорил по поводу положения труб.Говорил что  слабо прогретые  точки будут,особенно в ванной там из за канализационной трубы  есть не обведенные  места.Но они заверяли что проблем не будет.У меня пол в санузлах из за канализационной трубы на 20 см поднимется примерно.Мастера сказали что другого варианта нету.Слышал что теплоизоляция на фото через 4-5 лет гниет.Из за етого тепло потеряи начнутся.На сколько это правда?

Link to comment
Share on other sites

Контрол температуры в теплом поле чем контролируют?В комби же можно регулировать температуру.
Трап в балконе будет.На счет запорного  вентиля уточню.Я с мастерами много спорил по поводу положения труб.Говорил что  слабо прогретые  точки будут,особенно в ванной там из за канализационной трубы  есть не обведенные  места.Но они заверяли что проблем не будет.У меня пол в санузлах из за канализационной трубы на 20 см поднимется примерно.Мастера сказали что другого варианта нету.Слышал что теплоизоляция на фото через 4-5 лет гниет.Из за етого тепло потеряи начнутся.На сколько это правда?
Коллектор делится на две части, батареи и теплые полы.
Контроль термостат и трех ходовой клапан,или же коллектор с дозиметрами.
Мп труба от себя в стороны греет максимум 10 см,пожтому стандарт шага от 15 до 20 см.
Изоляция это полиэтилен,столько не кто не живет чтобы она сгнила.
Планировку ванной не правильно сделали,поэтому высота поднялась,унитаз максимум ближе к стояку надо было ставить.
Теперь будет ступенька в ванную,а так могли все полы в один уровень вывести
  • Like 1
  • Upvote 1
Link to comment
Share on other sites

6 hours ago, Strannik1504 said:

Коллектор делится на две части, батареи и теплые полы.
Контроль термостат и трех ходовой клапан,или же коллектор с дозиметрами.
Мп труба от себя в стороны греет максимум 10 см,пожтому стандарт шага от 15 до 20 см.
Изоляция это полиэтилен,столько не кто не живет чтобы она сгнила.
Планировку ванной не правильно сделали,поэтому высота поднялась,унитаз максимум ближе к стояку надо было ставить.
Теперь будет ступенька в ванную,а так могли все полы в один уровень вывести

Кстати вопрос

Я могу вывинтить вентили и заменить их дозаторами на еса коллекторе?

Link to comment
Share on other sites

Guest
This topic is now closed to further replies.
  • Our picks

    • Утопленные автомобили из Дубая могут оказаться в Азербайджане: как распознать «утопленника»? - ВИДЕО
      Интенсивные дожди, наблюдающиеся в Дубае (ОАЭ) в последние дни, затопили многие жилые районы города. Больше всего от этого пострадали автовладельцы, так как в результате природного явления множество машин разных марок оказалось под водой.
      Как сообщает Xezerxeber.az, в Азербайджан автомобили в основном импортируются с рынков США, Кореи и Дубая.
      Поскольку привезти машину из Дубая в Азербайджан можно в кратчайшие сроки, то есть за 15 дней, предприниматели предпочитают именно этот вариант. Данная ситуация говорит о том, что автомобили с «подмоченной репутацией» могут быть доставлены также и в нашу страну.
      По словам автомеханика Сахиля Агабейли, обычно бизнесмены покупают такие машины в несколько раз дешевле.
        Однако распознать такой автомобиль можно по нескольким признакам: следам плесени и ржавчины, а затем гнили, особенно в нижней части транспортного средства. Мастер отметил, что, лица, торгующие машинами, чистят и красят днище таких автомобилей. Покупатели также могут определить эти изменения.
      Автомеханик добавил, что, в отличие от автомобилей с двигателями внутреннего сгорания, стоимость ремонта «утопленников» выше. И вождение таких транспортных средств представляет риски даже после ремонта.
      Подробнее - в сюжете:
       
        • Sad
      • 6 replies
    • Эксперты ВОЗ обеспокоены по поводу возможности распространения птичьего гриппа среди людей
      Глобальное распространение вируса птичьего гриппа среди млекопитающих, включая людей, представляет собой серьезную проблему для общественного здравоохранения.
      • 9 replies
    • Отца и друга азербайджанца, подозреваемого в убийстве москвича из-за парковки, задержали
      Отца и приятеля мужчины, которого подозревают в убийстве жителя Москвы возле дома в
        • Upvote
      • 62 replies
    • Почему результаты выпускного экзамена у мальчиков ухудшились по сравнению с девочками? - ВИДЕО
      Согласно статистике Государственного экзаменационного центра, результаты тестов у девочек выше, чем у мальчиков.
      Было отмечено, что начиная с 2001-2009 годов поступление девочек-абитуриентов в высшие учебные заведения стремительно росло.
      В 2010-2022 годах девочки превзошли мальчиков в этом соотношении.
        Эксперт по образованию Адиль Велиев считает, что причиной этого может быть то, что мальчики больше отвлекаются.
      Подробнее - в видео Xəzər TV.
       
      • 25 replies
    • Брат жестоко убитой в Казахстане Салтанат Нукеновой дал эксклюзивное интервью - ВИДЕО
      Жуткая, потрясшая всех история убийства хрупкой женщины ее мужем, возможно, не получила бы такой огласки, если бы не ее семья и брат. 
      Речь идет о громком деле об убийстве Салтанат Нукеновой ее мужем, экс-министром экономики Казахстана Куандыком Бишимбаевым. Внимание людей по всему миру сейчас приковано к трансляции судебного заседания - сможет ли влиятельный, состоятельный убийца избежать справедливого наказания? 
      Baku TV Ru поговорил с Айтбеком Амангельды, братом Салтанат, о погибшей сестре, о ее взаимоотношениях с мужем и семьей, о ее прошлом, о семьях Нукеновой и Бишимбаева, и о многом другом.
      В эксклюзивном интервью он также рассказал о том, повлияло ли данное дело на изменение взглядов общества, о психологе преступника, поступали ли угрозы ему от семьи Бишимбаева и т.д.
        Подробнее - в сюжете.
       

       
      • 6 replies
    • Буллинг в школах и агрессия в обществе. Новый выпуск «Поговорим?» - ВИДЕО
      Журналист Гамид Гамидов в новом выпуске программы «Поговорим?» представил очередное видеоинтервью. И на этот раз формат передачи несколько отличался от предыдущих выпусков - кроме знакомого ведущего в данном выпуске приняли участие его коллеги – журналисты Джамиля Алекперова, Джавид Османов и Mick Bloom.
      Журналисты обсудили насущные социальные темы, связанные с насилием. Возникает ощущение, что с начала года количество новостей, которые «пугают», стало расти.
        Комментируя данную тенденцию, собеседники в своих обсуждениях затронули буллинг в школах, уважение к старшим и тему безнаказанности, поговорили о том, нужно ли закрывать тик-ток и, как можно сократить уровень агрессии в обществе...
        • Upvote
      • 24 replies
    • Чингиз Абдуллаев: «Врачи вытащили меня с того света, Аллах меня пожалел»
      Народный писатель Азербайджана Чингиз Абдуллаев 17 апреля был выписан из Центрального таможенного госпиталя, куда был помещен из-за проблем со здоровьем 6 апреля.
      На своей странице в социальной сети Facebook писатель подробно рассказал о произошедшем, отметив следующее:
      «Я умер. Нет. Это не прозаическое резюме моего повествования. Это то, что со мной произошло. В ночь на 6 апреля и в течение дня моего юбилея 7 апреля. Я снова родился. Как констатировать смерть? Когда все внутренние органы перестают одновременно функционировать, дыхание останавливается и сердце перестаёт биться. Несколько минут подобной комы или клинической смерти превращают человека в «овощ». Врачи вытащили меня с того света, Аллах меня пожалел. Может решил, что мне пока рано. Вернул меня обратно. Страшно представить, какую боль я причинил в эти несколько дней своим близким, своим родным»
      В своем сообщении народный писатель также выразил слова благодарности: «Хочу поблагодарить всех! Моего Президента, всех друзей, знакомых, читателей и вообще незнакомых мне людей. Которые в эти дни переживали за меня. Спасибо им всем! Постараюсь оправдать Ваше доверие. Там я уже успел побывать. Теперь я совсем не боюсь. Тот, кто умирает один раз, не боится умереть во второй. Но не торопитесь. Наверное, у каждого из нас свой срок. Я вышел из больницы. На снимке люди, которые помогли мне «вернуться». Спасибо им за все!»
       
       
      https://1news.az/news/20240418121620670-CHingiz-Abdullaev-Vrachi-vytashcili-menya-s-togo-sveta-Allakh-menya-pozhalel-FOTO
        • Upvote
        • Haha
      • 11 replies
    • Несовершеннолетняя девочка, которую хотели склонить к проституции, сбежала из района в Баку
      Председатель общественного объединения «Чистый мир» Мехрибан Зейналова поделилась в социальной сети «Фейсбук» вопиющей историей несовершеннолетней девочки, которая была вынуждена бежать из района в столицу.
      По словам правозащитницы, Захра (имя условное) в данный момент находится в их приюте.
      «После того, как ее родители развелись, девочка продолжала жить с матерью в районе. Через какое-то время мать передала ее знакомому мужчине (40-50 лет), сказав ему, что он может делать с ней все, что захочет. После того, как Захра прожила с ним месяц, мужчина предложил ей продавать свое тело и делить с ним деньги. Услышав это, Захра нанесла увечья своим рукам, после чего сбежала в Баку», - сообщает правозащитница.
        В Баку девочку обнаружили сотрудники Абшеронского районного управления полиции, которые сразу же доставили ее в приют Мехрибан Зейналовой.
      «То, что пережила эта малолетняя девочка, немыслимо. Надеемся, что в скором времени люди, которые заставили ее это пережить, будут наказаны. В настоящее время Захра живет с нами и получает психологическую помощь», - говорит М.Зейналова.
          https://1news.az/news/20240417044406338-Nesovershennoletnyaya-devochka-kotoruyu-khoteli-sklonit-k-prostitutsii-sbezhala-iz-raiona-v-Baku-FOTO
        • Like
      • 32 replies
  • Recently Browsing   0 members, 0 guests

    • No registered users viewing this page.
×
×
  • Create New...