Оставим пока дом в покое , он ещё не построен. 

 

Вот схема к щиту в хозблоке, в дом пойдёт оттуда .

 

если есть Советы или замечания, готов выслушать . Фаза одна , на 10 кВт 

 

image.jpg

Edited by Neu
Link to comment
Share on other sites

25 минут назад, Neu сказал:

Оставим пока дом в покое , он ещё не построен. 

 

Вот схема к щиту в хозблоке, в дом пойдёт оттуда .

 

если есть Советы или замечания, готов выслушать . Фаза одна , на 10 кВт 

 

image.jpg


честно говоря, не понимаю , зачем общее узо нужно. Ну это лично мое мнение. очень неудобная штука. Иногда из за одной перегоревшей лампочки все вырубает.

Может, на 7 ламп поставить авто на 6 ампер и на 2 розетки, если они с водой не связаны не ставить узо

И для чего там переключатель, если у вас вроде бы однофазный счетчик?

Link to comment
Share on other sites

29 minutes ago, Аквилон said:


честно говоря, не понимаю , зачем общее узо нужно. Ну это лично мое мнение. очень неудобная штука. Иногда из за одной перегоревшей лампочки все вырубает.

Может, на 7 ламп поставить авто на 6 ампер и на 2 розетки, если они с водой не связаны не ставить узо

И для чего там переключатель, если у вас вроде бы однофазный счетчик?

 

Этот свет хоть и под навесом но на улице тоже будет. 

у меня нет 6А автоматов :)

Там переключатель с сети на генератор. 

Link to comment
Share on other sites

1 час назад, Neu сказал:

Оставим пока дом в покое , он ещё не построен. 

 

Вот схема к щиту в хозблоке, в дом пойдёт оттуда .

 

если есть Советы или замечания, готов выслушать . Фаза одна , на 10 кВт 

 

 

а зачем еще 40A ставить на фазу? я думаю это лишнее узо на 40А и дальше автоматы на линии

я этот автомат на ноль поставил бы, и все нули через него пустил бы

Link to comment
Share on other sites

1 час назад, Аквилон сказал:


честно говоря, не понимаю , зачем общее узо нужно. Ну это лично мое мнение. очень неудобная штука. Иногда из за одной перегоревшей лампочки все вырубает.
Может, на 7 ламп поставить авто на 6 ампер и на 2 розетки, если они с водой не связаны не ставить узо
И для чего там переключатель, если у вас вроде бы однофазный счетчик?

УЗО нужно что бы не убило током у него другого назначения нет

а ток с любого оголенного провода ударить может

переключатель обязателен иначе вдруг при работающем генераторе дадут свет с линии, пожар обеспечен

Link to comment
Share on other sites

41 минуту назад, HHA71 сказал:

УЗО нужно что бы не убило током у него другого назначения нет

а ток с любого оголенного провода ударить может

переключатель обязателен иначе вдруг при работающем генераторе дадут свет с линии, пожар обеспечен

 я про общее узо говорю. вместо него надо два ставить как минимум. А общее скорей всего не сработает в нужный момент

Link to comment
Share on other sites

38 минут назад, Аквилон сказал:

 я про общее узо говорю. вместо него надо два ставить как минимум. А общее скорей всего не сработает в нужный момент

почему не сработает? чем обоснуете? какая разница где утечка пойдет на каком растоянии от самого узо?

Link to comment
Share on other sites

1 hour ago, HHA71 said:

а зачем еще 40A ставить на фазу? я думаю это лишнее узо на 40А и дальше автоматы на линии

я этот автомат на ноль поставил бы, и все нули через него пустил бы

 

а как тогда защитить УЗО от перенапряжения ? в сумме на УЗО подходит 58А а он расчитан только на 40А. 

Link to comment
Share on other sites

Только что, Neu сказал:

 

а как тогда защитить УЗО от перенапряжения ? в сумме на УЗО подходит 58А а он расчитан только на 40А. 

если после узо возможно потребление на 58 А то УЗО должен быть уже 63А

Link to comment
Share on other sites

1 minute ago, HHA71 said:

если после узо возможно потребление на 58 А то УЗО должен быть уже 63А

 

Это понятно, но шанс этого очень мал, а защитить УЗО нужно. В основном это автомат для защиты УЗО 

Link to comment
Share on other sites

3 минуты назад, Neu сказал:

 

Это понятно, но шанс этого очень мал, а защитить УЗО нужно. В основном это автомат для защиты УЗО 

неправильная схема, узо там должен быть 63А иначе смысл ставить общий автомам на 63А а потом еще один на 40 А ограничивая ток из за узо

тогда уж вводной ставьте 40A и все

без дубляжа внутри

на ноль автомат не ставите?

Edited by HHA71
Link to comment
Share on other sites

15 minutes ago, HHA71 said:

неправильная схема, узо там должен быть 63А иначе смысл ставить общий автомам на 63А а потом еще один на 40 А ограничивая ток из за узо

тогда уж вводной ставьте 40A и все

без дубляжа внутри

на ноль автомат не ставите?

 

Автомат на ноль ? я видел такое, но никогда не понимал, зачем это нужно ? 

  • Upvote 1
Link to comment
Share on other sites

25 minutes ago, HHA71 said:

неправильная схема, узо там должен быть 63А иначе смысл ставить общий автомам на 63А а потом еще один на 40 А ограничивая ток из за узо

тогда уж вводной ставьте 40A и все

без дубляжа внутри

на ноль автомат не ставите?

 

Quote

Вот с этим соглашусь, вообще на каждый этаж отдельный щит и отдельный УЗО

 

Вы тут пишите что на этаж ставить отдельный УЗО. 

На этаже в совокупности автоматов может быть больше чем 100А. это не значит что я собираюсь разом 20т кВт энергии использовать. 

 

Link to comment
Share on other sites

17 минут назад, Neu сказал:

 

 

Вы тут пишите что на этаж ставить отдельный УЗО. 

На этаже в совокупности автоматов может быть больше чем 100А. это не значит что я собираюсь разом 20т кВт энергии использовать. 

 

ну так и узо на этаже 40А и на ноль 40А автомат

а на щит 6 мм провод идет

Link to comment
Share on other sites

1 hour ago, HHA71 said:

ну так и узо на этаже 40А и на ноль 40А автомат

а на щит 6 мм провод идет

 

На ноль автомат ставить не собирался. Просто не вижу смысл. С узо выходит ноль и идет на отдельную шину, и оттуда раздается к точкам которые под этим УЗО. 

Если следовать тому что УЗО должно быть более амперожем чем в совокупности ампеража автоматов под УЗО то выходит то нужно ставить более 100А . 

К примеру этаж из 3х комнат: на каждую комнату по 16А и корридор + ванная. еще 10А свет

итого 16х4 + 10*5 = 114А ... а ставится только 40А УЗО.  

 

Link to comment
Share on other sites

7 минут назад, Neu сказал:

 

На ноль автомат ставить не собирался. Просто не вижу смысл. С узо выходит ноль и идет на отдельную шину, и оттуда раздается к точкам которые под этим УЗО. 

Если следовать тому что УЗО должно быть более амперожем чем в совокупности ампеража автоматов под УЗО то выходит то нужно ставить более 100А . 

К примеру этаж из 3х комнат: на каждую комнату по 16А и корридор + ванная. еще 10А свет

итого 16х4 + 10*5 = 114А ... а ставится только 40А УЗО.  

 

вот если на ноль поставите тогда и 40A ,как раз ограничение

Link to comment
Share on other sites

49 minutes ago, HHA71 said:

вот если на ноль поставите тогда и 40A ,как раз ограничение

 

Так разницы не будет. 

Едиственное что меня смущает это только то что я ставлю 40A перед УЗО на 40А. 

В идеале думаю стоит поставить 32А

Link to comment
Share on other sites

11 минуту назад, Neu сказал:

 

Так разницы не будет. 

Едиственное что меня смущает это только то что я ставлю 40A перед УЗО на 40А. 

В идеале думаю стоит поставить 32А

зачем 32А? если узо 40А

Edited by HHA71
Link to comment
Share on other sites

8 часов назад, Neu сказал:

Оставим пока дом в покое , он ещё не построен. 

 

Вот схема к щиту в хозблоке, в дом пойдёт оттуда .

 

если есть Советы или замечания, готов выслушать . Фаза одна , на 10 кВт 

 

image.jpg

По схеме все правильно.

Добавлю от себя;

1.Не забываем про заземление.

2.Какой у вас реверсивный рубильник?Интересуюсь из-за того,что генератор желательно полностью изолировать от сети.

  • Upvote 1
Link to comment
Share on other sites

Только что, Aleksey 94 сказал:

По схеме все правильно.

Добавлю от себя;

1.Не забываем про заземление.

2.Какой у вас реверсивный рубильник?Интересуюсь из-за того,что генератор желательно полностью изолировать от сети.

скорей всего то, что в просторечии именуют переключатель фаз. 
желательно чтоб и ноль вырубал

Link to comment
Share on other sites

2 минуты назад, Аквилон сказал:

скорей всего то, что в просторечии именуют переключатель фаз. 
желательно чтоб и ноль вырубал

Переключатель фаз не подойдет,не для этих целей он создан.

Нули сети и генератора объединять не желательно,если хочется спать спокойно,если при аварии вместо нуля придет фаза,будут очень плохие последствия вплоть до чьих то смертей,не говоря о сгоревшем доме.

Edited by Aleksey 94
Link to comment
Share on other sites

31 минуту назад, Aleksey 94 сказал:

По схеме все правильно.

Добавлю от себя;

1.Не забываем про заземление.

2.Какой у вас реверсивный рубильник?Интересуюсь из-за того,что генератор желательно полностью изолировать от сети.

3.Можно добавить вольт-метр после генератора,чтобы видеть сколько напряжения он выдает.

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

1 hour ago, Aleksey 94 said:

По схеме все правильно.

Добавлю от себя;

1.Не забываем про заземление.

2.Какой у вас реверсивный рубильник?Интересуюсь из-за того,что генератор желательно полностью изолировать от сети.

 

Заземления не будет :)

 

да рубильник от ABB уже заказал , жду  . OT63F3C

 

Link to comment
Share on other sites

Только что, Neu сказал:

 

Заземления не будет :)

 

да рубильник от ABB уже заказал , жду  . OT63F3C

 

Тогда будьте готовы к тому,что УЗО выполнит свои функции только после того,как кого то пощекочет.

P.s выше сказанное относится к электро приборам,которые не соприкасаются с чем то заземленным.

  • Upvote 1
Link to comment
Share on other sites

35 minutes ago, Aleksey 94 said:

Тогда будьте готовы к тому,что УЗО выполнит свои функции только после того,как кого то пощекочет.

P.s выше сказанное относится к электро приборам,которые не соприкасаются с чем то заземленным.

 

Вы в этом уверены? На сколько мне известно УЗО работает по другому 

Link to comment
Share on other sites

1 час назад, Aleksey 94 сказал:

3.Можно добавить вольт-метр после генератора,чтобы видеть сколько напряжения он выдает.

Вольтметр лучше на общую линию

Что бы и с линии видет напряжение, да на и на генераторах свой вольтметр

Кстати где и почём вольтметр на динрейку если?

Link to comment
Share on other sites

10 minutes ago, Neu said:

 

Вы в этом уверены? На сколько мне известно УЗО работает по другому 

 

УЗО срабатывает от утечки тока, как правило - фаза<->земля ( не фаза<->ноль ).

Если стиралка, к примеру, заземлена, и возникла утечка фазы на заземленный корпус - сработает УЗО

Если не заземлена - УЗО сработает после того, как прикоснувшегося к стиралке стоящего босиком шарахнет током.

Edited by ilgar_m
  • Upvote 1
Link to comment
Share on other sites

15 минут назад, HHA71 сказал:

Вольтметр лучше на общую линию

Что бы и с линии видет напряжение, да на и на генераторах свой вольтметр

Кстати где и почём вольтметр на динрейку если?

С ценами подсказать не могу,вольтметры разных типов есть на базарах и электротехнических магазинах.

Link to comment
Share on other sites

Только что, Aleksey 94 сказал:

С ценами подсказать не могу,вольтметры разных типов есть на базарах и электротехнических магазинах.

Кроме абб, у какой фирмы есть?

Link to comment
Share on other sites

Только что, HHA71 сказал:

Кроме абб, у какой фирмы есть?

Их большое множество.Есть китайские ноунеймы,российские Меандр,IEK,Zubr(или белорусский).

 

https://www.google.com/search?q=вольтметры+цифровые+дин+рейка&amp;client=firefox-b&amp;tbm=isch&amp;tbo=u&amp;source=univ&amp;sa=X&amp;ved=2ahUKEwjI-vXQ9vTeAhWJ3SwKHYRSBG8QsAR6BAgFEAE&amp;biw=1920&amp;bih=966

Link to comment
Share on other sites

Только что, Aleksey 94 сказал:

Их большое множество.Есть китайские ноунеймы,российские Меандр,IEK,Zubr(или белорусский).

 

https://www.google.com/search?q=вольтметры+цифровые+дин+рейка&amp;client=firefox-b&amp;tbm=isch&amp;tbo=u&amp;source=univ&amp;sa=X&amp;ved=2ahUKEwjI-vXQ9vTeAhWJ3SwKHYRSBG8QsAR6BAgFEAE&amp;biw=1920&amp;bih=966

Нонейм не интересует, нормальный производитель и продавец с чеком и сертификатом желательно

Link to comment
Share on other sites

Только что, HHA71 сказал:

Нонейм не интересует, нормальный производитель и продавец с чеком и сертификатом желательно

Приходилось работать с Меандр и ZUBR,оба привозились с России,здесь в продаже не видел.

Link to comment
Share on other sites

Только что, Aleksey 94 сказал:

Приходилось работать с Меандр и ZUBR,оба привозились с России,здесь в продаже не видел.

С России или ещё откуда-то не вариант

Нужно тут.

Link to comment
Share on other sites

Только что, HHA71 сказал:

С России или ещё откуда-то не вариант

Нужно тут.

Здесь на глаза попадались только китайские нонеймы.

Link to comment
Share on other sites

47 minutes ago, ilgar_m said:

 

УЗО срабатывает от утечки тока, как правило - фаза<->земля ( не фаза<->ноль ).

Если стиралка, к примеру, заземлена, и возникла утечка фазы на заземленный корпус - сработает УЗО

Если не заземлена - УЗО сработает после того, как прикоснувшегося к стиралке стоящего босиком шарахнет током.

 

Да, вы правы. Но это не отменяет того что оно защитит от удара тока, скорость срабатывания очень быстрая и человека просто не успеет шарахнуть :)

 

Link to comment
Share on other sites

16 minutes ago, Aleksey 94 said:

Приходилось работать с Меандр и ZUBR,оба привозились с России,здесь в продаже не видел.

 

Уже заказал реле с вольтметром от zubr Украина. 

Как придёт отпишусь. 

Link to comment
Share on other sites

Guest
This topic is now closed to further replies.
  • Our picks

    • В Азербайджане введены ограничения на услуги такси - ПОВЫШЕНЫ ЦЕНЫ. Таксисты в отчаянии: они не могут оплатить долги и почему выросло число заявлений жителей в связи с занятостью.
    • Для захоронения в селах и поселках Баку необходимо потратить не менее 2 000 - 3 000 манатов
      Baku TV разоблачил незаконную торговлю землей на кладбищах.
      В ходе расследования было установлено, что для получения места для захоронения в селах и поселках Баку необходимо потратить не менее 2 000 - 3 000 манатов. А стоимость места захоронения на Ясамальском кладбище особенно высока: 3 000 - 4 000 манатов на человека.
      Стоимость места для одной могилы на кладбище в Хырдалане начинается от 1 100 манатов и варьируется в зависимости от местоположения.
      На Мехдиабадском кладбище цена места на одного человека начинается от 2 000 манатов. Продажу мест на кладбище где-то контролируют муллы, а где-то председатели муниципалитета.
      Подробнее - в сюжете Baku TV.
      https://ru.oxu.az/society/869002
       
      • 13 replies
    • ОФИЦИАЛЬНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ в связи с затоплением кварталов в Хырдалане - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО
      Причина затопления улицы Мехди Гусейнзаде и 26-го квартала Хырдалана заключается в том, что данный район расположен во впадине.
      Об этом в ответ на запрос Oxu.Az сообщил пресс-секретарь ОАО "Азерсу" Анар Джебраиллы.
      Он отметил, что на указанной территории имеется канализационная инфраструктура. Именно этот участок - обочина дороги Сумгайыт - Баку является самой низкой точкой Хырдалана.
      "Поскольку данная территория представляет собой впадину, дождевые воды, формирующиеся в Хокмели, Атъялы, а также самом Хырдалане, устремляются сюда. Поэтому во время интенсивных дождей канализационные линии не выдерживают нагрузки, что в итоге приводит к наводнению.
      .
        
      Хочу отметить, что в свое время вся эта зона сплошь состояла из луж, озер и тростниковых зарослей. Потом территорию засыпали землей, построили дома.
      Если бы здесь не возвели здания, такой проблемы не возникло бы. Вода бы собиралась, часть ее впитывалась в почву, другая - испарялась, а третья - утекала.
      Одна из самых больших проблем на сегодняшний день - именно эта. Строительные дельцы осушают озера и лужи, строят на их месте дома, а после возникают такие сложности. Потом граждане жалуются, что подвалы домов и улицы затоплены", - заявил А.Джебраиллы.
      В завершение он отметил, что в настоящее время, когда дождь прекратился, большая часть проблем на упомянутой территории уже решена. Через пару часов воды там не останется.
      15:46
      Дождливая погода, наблюдаемая в Абшеронском районе, привела к последствиям в городе Хырдалан.
      Соответствующая информация поступила на горячую линию Baku.ws.
      На кадрах, сделанных одним из местных жителей, видно, что в Хырдалане затоплены улица Мехди Гусейнзаде и 26-й квартал.
      Данная ситуация выявила нахождение канализационной системы на указанной территории в аварийном состоянии.
      .https://ru.oxu.az/society/868584
        
      • 21 replies
    • Завершился первый полуфинал "Евровидения-2024": наши представители не прошли в финал - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО
      Завершился первый полуфинал международного песенного конкурса "Евровидение-2024", который проходит в шведском Мальме.
      Как передает Oxu.Az, по результатам голосования представители Азербайджана Fahree и Илькин Довлатов не прошли в финал конкурса.
      Отметим, что второй полуфинал пройдет 9 мая, а финал - 11 мая.
      7 мая, 23:27
      В шведском городе Мальме начался первый полуфинал 68-го по счету песенного конкурса "Евровидение".
      Как сообщает Oxu.Az, в первый день мероприятия выступят 15 стран, 10 из которых пройдут в финал.
      Следует отметить, что Fahree и Илькин Довлатов представят нашу страну на конкурсе с песней Özünlə apar. Они выступят под 12-м номером.  https://ru.oxu.az/politics/868797
      • 73 replies
    • В Баку снесут рынок Кешля
      Как сообщает Oxu.Az, соответствующая информация распространилась в социальных сетях.
      Причиной стало начало строительства новой автомобильной дороги от улицы Гасана Алиева параллельно проспекту Зии Буниятова до станции метро "Кероглу".
      Было отмечено, что снос будет осуществлен, поскольку часть дороги попадет на территорию рынка.
      В связи с этим мы направили запрос в Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана (ГААДА).
        Пресс-секретарь (ГААДА) Анар Наджафли сообщил Oхu.Az, что проводится разъяснительная работа.

      "В настоящее время подготавливаются размеры жилых и нежилых объектов, а также земельных участков, входящих в зону строительства. Проводится предварительная оценка строений, подпадающих под снос при проведении строительных работ. После того как эти работы будут завершены, можно будет что-то сказать по этому поводу", - сказал он.https://ru.oxu.az/society/868677
      • 39 replies
    • В одном из отелей в Сабаильском районе столицы зафиксировано массовое отравление.
      В прокуратуре Сабаильского района проводится расследование по факту смерти двух человек - Кянана Мустафаева 1998 года рождения, и Орхана Амирова 1993 года рождения, а также госпитализации с диагнозом «отравление» Ниджата Джаббарлы 1991 года рождения и Хазара Джаббарлы 1998 года рождения, доставленных с одного из предприятий общественного питания, расположенных на территории Сабаильского района.
      Об этом говорится в сообщении пресс-службы Генпрокуратуры.
      Отмечается, что с целью установления обстоятельств происшествия, а также причин смерти и отравления пострадавших назначены соответствующие экспертизы, а также выполнены другие необходимые процессуальные действия.
      14:32
      В одном из отелей в Сабаильском районе столицы зафиксировано массовое отравление.
      Как сообщает Bakupost.az, четверо мужчин, отдыхавших в отеле, были госпитализированы в 1-ю Городскую клиническую больницу с диагнозом отравление.
      К сожалению, спасти двоих из них не удалось. Изначально предполагалось, что причиной стало пищевое отравление, однако медики не исключают и другие варианты.
      https://media.az/society/v-stolichnom-otele-otravilis-chetyre-cheloveka-dvoe-skonchalis
      • 43 replies
    • Какое наказание предусмотрено за умышленное повреждение чужого автомобиля?
      В Баку одному из припаркованных во дворе автомобилей был нанесен ущерб острым предметом. Владелец машины поделился в соцсети соответствующими видеокадрами.
      Как сообщает хezerxeber.az, в другом дворе с верхнего этажа здания на автомобиль был сброшен воздушный шар, наполненный водой. В результате владелец транспортного средства понес серьезный материальный ущерб.
      В последнее время в соцсетях часто встречаются видеоролики в связи с умышленным или непреднамеренным повреждением автомобилей или другого имущества граждан. Юристы отмечают, что за намеренное совершение подобного деяния правонарушитель может быть привлечен к ответственности или лишен свободы.
      Кроме того, если действие влечет за собой уголовную ответственность, на виновных может быть наложен штраф, в два-три раза превышающий размер причиненного ущерба. По словам юриста Шамиля Пашаева, подобные повреждения автомобилей не покрываются обязательным страхованием.
      В Министерстве внутренних дел заявили, что в случае, если потерпевший сообщит об умышленном уничтожении или повреждении его имущества, в местном органе полиции немедленно начинается расследование. Если будет доказано, что ущерб был причинен умышленно, будут приняты меры, предусмотренные законом.
      Подробнее - в сюжете:
       
      • 47 replies
    • В Хачмазе 17-летняя девушка обручилась ​​с 37-летним мужчиной - ЗАЯВЛЕНИЕ МВД. ЗАЯВЛЕНИЕ МАТЕРИ ЖЕНИХА
      В социальных сетях распространилась информация о том, что в селе Гусарчай Хачмазского района 17-летнюю девушку выдали замуж за 37-летнего мужчину.
      Чтобы уточнить эти сведения, Bizim.Media связался с и.о. директора гусарчайской средней школы имени Арифа Мамедова Рауфом Мамедовым. Последний сообщил, что девушка (2007 г.р.) после шестого класса перестала ходить в школу. По его словам, свадьбы еще не было, состоялась лишь помолвка.
      Комментируя данный вопрос, старший инспектор губинской региональной группы пресс-службы МВД старший лейтенант полиции Хаял Талыбов отметил, что в соцсетях распространилась информация о принудительном замужестве несовершеннолетней жительницы Хачмазского района. В ходе проверки, проведенной сотрудниками районного отдела полиции, было установлено, что М.С. (2007 г.р.) на добровольной основе была помолвлена с жителем хачмазского села Карагуртлу Т.Ф. (1987 г.р.). По его словам, вступления в брак не было.
      Было подчеркнуто, что по данному факту в Хачмазском РОП проводятся необходимые мероприятия.
        
      Они полюбили друг друга, и все произошло с их согласия. Мы попросили ее руки и получили положительный ответ.
      Об этом заявила Рейхан Тагиева, 37-летний сын которой, согласно утверждениям, женился на 17-летней девушке.
      Женщина также опровергла информацию о бракосочетании пары.
      "Я сказала, что сыграем свадьбу, когда девушка станет совершеннолетней. В социальных сетях говорят неправду, что ей 15 лет и она вышла замуж по расчету. Я не богатая, и мой сын с трудом зарабатывает на жизнь. У девушки есть родственники, которым это не нравится, поэтому они выдумали такой сценарий", - добавила Р.Тагиева.
      Подробнее - в сюжете Baku TV:
      https://ru.oxu.az/society/868051  https://ru.oxu.az/society/868364
      • 238 replies
  • Recently Browsing   0 members, 0 guests

    • No registered users viewing this page.
×
×
  • Create New...