Здраствуйте.

Посоветуйте где и какой фирмы приобрести комби с учетом того, что будет установлен на кухне, внутри дома.

Вам надо решить другой вопрос сначала.Установка комби в закрытом помещение запрещена МЧС. А так можете установить любой комби,подходящий вам по финансам и по мощности

Link to comment
Share on other sites

ребята такой вопрос хочу установить комби 

беру сам апарат фирмы Termet 28Квт

мастер говорит что на комнату 26кв.м нужно 24 секционный радиатор (2х12)

на комнату 13кв 16 кв и кухню 16 кв на каждую по 12 секций радиаторов .

Продавец мой знакомый говорит что одна секция расчитана 2 кв.м 

Мастер же говорит чем больше секций тем меньше расход топлива. 

теперь подскажите как быть ???

Link to comment
Share on other sites

Вам надо решить другой вопрос сначала.Установка комби в закрытом помещение запрещена МЧС. А так можете установить любой комби,подходящий вам по финансам и по мощности

Как это установить любой комби? Разве нет разницы между качеством различных производителей? Цена не приоритет при выборе.
Link to comment
Share on other sites

Как это установить любой комби? Разве нет разницы между качеством различных производителей? Цена не приоритет при выборе.

почти разницы нет

Главное газ и электричество стабильно

Разница есть если газ слабый или еще чтото

Link to comment
Share on other sites

ребята такой вопрос хочу установить комби 

беру сам апарат фирмы Termet 28Квт

мастер говорит что на комнату 26кв.м нужно 24 секционный радиатор (2х12)

на комнату 13кв 16 кв и кухню 16 кв на каждую по 12 секций радиаторов .

Продавец мой знакомый говорит что одна секция расчитана 2 кв.м 

Мастер же говорит чем больше секций тем меньше расход топлива. 

теперь подскажите как быть ???

С Терметом не связывайтесь,у этого комби нет системы модуляции.Газ он кушает как обычная пятиминутка,немерено. Расчет радиаторов сделайте сами.1 секция на 1.5 кв.м.  на 26 кв.м комнату надо 18 секций. и т.д. На 2 кв.м расчет берется если теплоизоляция квартира идеальны,то есть пол,потолок,и стены. Чем больше секций тем больше работает комби до паузы,расход газа больше.Преимущество что комнаты прогреваются быстрее.

Link to comment
Share on other sites

Как это установить любой комби? Разве нет разницы между качеством различных производителей? Цена не приоритет при выборе.

Если цена не приоритет.То выбирайте между моделями Термона,Мора Топ.,(чехия) Нова Флорида,Фондитал(италия) сейчас это один завод. ЭЧА(турция) у всех них экономия в газе,работа на малом газе и защита на хорошем уровне

Link to comment
Share on other sites

С Терметом не связывайтесь,у этого комби нет системы модуляции.Газ он кушает как обычная пятиминутка,немерено. Расчет радиаторов сделайте сами.1 секция на 1.5 кв.м.  на 26 кв.м комнату надо 18 секций. и т.д. На 2 кв.м расчет берется если теплоизоляция квартира идеальны,то есть пол,потолок,и стены. Чем больше секций тем больше работает комби до паузы,расход газа больше.Преимущество что комнаты прогреваются быстрее.

а какой комби посоветуете ?

Link to comment
Share on other sites

ребята такой вопрос хочу установить комби

беру сам апарат фирмы Termet 28Квт

мастер говорит что на комнату 26кв.м нужно 24 секционный радиатор (2х12)

на комнату 13кв 16 кв и кухню 16 кв на каждую по 12 секций радиаторов .

Продавец мой знакомый говорит что одна секция расчитана 2 кв.м

Мастер же говорит чем больше секций тем меньше расход топлива.

теперь подскажите как быть ???

Очевидно мастер имел ввиду то что рабочую температуру при большом количестве секций можно снизить, следовательно при снижении температуры расход газа уменьшится.

Большое количество секций на северной стороне квартиры могут прогреть квартиру даже в самые холодные дни зимы, но это только в случае хорошей подачи газа в систему и без перебоев электропитания.

Sent from my GT-N8000 using Disput.Az mobile app

Link to comment
Share on other sites

Термона,Мора Топ.,(чехия) Нова Флорида,Фондитал(италия) сейчас это один завод. ЭЧА(турция)

приобрел airfel km1-28ce (турция) можно ли к нему подключить комнатный термостат ? и сколько примерно он стоит ?

Link to comment
Share on other sites

Здраствуйте.
Посоветуйте  какой фирмы и какой мошносьти приобрести комби для двухетажного частного  дома 190 кв.м.

Где лучше купить? У фирмы или в седереке?

Link to comment
Share on other sites

Здраствуйте.

Посоветуйте  какой фирмы и какой мошносьти приобрести комби для двухетажного частного  дома 190 кв.м.

Где лучше купить? У фирмы или в седереке?

2 по 24

если себя любите то у фирмы

и еще

правильная установка --50% успеха

Link to comment
Share on other sites

2 по 24

если себя любите то у фирмы

и еще

правильная установка --50% успеха

Спасибо. Но я думал может 36 -38 хватить на дом. Если каждый по 24 то двойной расход. Или я не так считаю)

Link to comment
Share on other sites

Спасибо. Но я думал может 36 -38 хватить на дом. Если каждый по 24 то двойной расход. Или я не так счита

дом не квартира

соседей нет и все 4 стороны работают на холод

если дача то не надо

но если жить будете весь год то надо с запасом

 

38 с доп насосом тоже можно

обычно такие вещи не в диспуте а в фирме обсуждают с инженерами

Link to comment
Share on other sites

Если цена не приоритет.То выбирайте между моделями Термона,Мора Топ.,(чехия) Нова Флорида,Фондитал(италия) сейчас это один завод. ЭЧА(турция) у всех них экономия в газе,работа на малом газе и защита на хорошем уровне

Нам дали газ, ищу комби 28 кВт, мастер сказал с запасом (новостройка 4 комнаты 180 кв.м. - 80 секций, 15 кв.м. теплый пол, 2 ванны).

Мой мастер предлагает Immergas. Но я опасаюсь подделки.

Походил по дярнягюлю. Thermona хвалили (ну типа чехия + сервис хороший). Еса сказали при малом давлении газа плохо работает. Baxi понравился по разнообразию функций (сказали что италия? И не знаю есть ли сервис).

Lamborghini еще посмотрел, но у них не было 28 кВт, предложили 24 кВт, сказали что хватает на квартиру.

Мора Топ.,(чехия) Нова Флорида,Фондитал(италия) не нашел нигде. Где можно посмотреть эти модели?

Думаю брать или Thermona 28кВт (только вопрос магазин какой?) или Lamborghini 24кВт.

Что думают спецы? Как быть? Какой брать? И где? Заранее спасибо

Link to comment
Share on other sites

здравствуйте.У нас комби -Nova Florida. Стрелка на комби упала на 0,5 и мигают 2 красные лаьпочки. Горячей воды нету!!!(( На кухне вода идет слабо,а в ванной напором.В чем проблема? thanks

Edited by Elegance88
Link to comment
Share on other sites

 Посоветуйте пожалуйста напольный газовый котел. Мастер рекомендует нова флориду или беретту или демир докум. Как обстоят дела с сервисом этих фирм? 

Link to comment
Share on other sites

 

Как это установить любой комби? Разве нет разницы между качеством различных производителей? Цена не приоритет при выборе.

E.C.A qiymet ve keyfiyyetin ahengi,hele ki bu kombiden narazichiliq eden olmayib
Link to comment
Share on other sites

здравствуйте.У нас комби -Nova Florida. Стрелка на комби упала на 0,5 и мигают 2 красные лаьпочки. Горячей воды нету!!!(( На кухне вода идет слабо,а в ванной напором.В чем проблема? thanks

Падение давления это проблема герметичности системы отопления и ни какого отношения к горячей воде не имеет

П

Link to comment
Share on other sites

Падение давления это проблема герметичности системы отопления и ни какого отношения к горячей воде не имеет

 

 

Утечка с труб отопления самое страшное для владельца комби, особенно если эти самые трубы уложены скрытно (под полом или + в стенах) 

 

Комби установил год назад. В начале все было нормально. Позже периодически начало падать давление на комби (За два-три дня и до нуля) Грешил на комби, оказалось зря. Никак не мог найти места утечки. Да и соседи снизу не жаловались, хотя мечтал об этом, чтобы найти примерное место утечки. Но они молчали, как партизаны. blush.png

 

Недавно. Взял нагнетатель давления на прокат в 3 мик.базары. Покачал давление в систему (предварительно отключив саму комби) до 3 бар. Искал под батареями. Нигде не течет. А давление за три минуты ушло на 0))) Дал 5 бар. Опять визуально нигде не течет. В ужасе начал представлять, во сколько мне обойдется разбор всей системы или дешевле, но установка внешней. 

 

Последний раз попросил домашних поднять давление до 5. Заглянул в ванную. И тут заметил, что из места соединения сушилки с трубой в стене пошла мелкая струя.

 

ПС. Вздохнул с облегчением. Заменить пару кафелей, это не весь пол разбирать.

 

Предистория "катастрофы". Может кому пригодится. (Аллах лазым элемесин) Месяцев 9 назад сушилка на месте соединения ее с хромированной трубочкой (которая дальше соединена была с пласт. трубой внутри стены) дала мелкую  течь . Вызвал мастера. Он заменил мне эту трубочку (сказал что она с дефектом) Но когда заворачивал эту нержавейку- трубку в пластмассовую внутри стены , не смог удержать саму пласт. трубу газовым ключом из-за того, что она находилась внутри кафеля, а просто вкручивал трубку. Видимо переходник с резьбой провернулась в трубе и дала течь. Когда давление бывало 1,5 труба протекала потихоньку, но внутрь кафеля, но не наружу. Куда она шла вниз, если не к соседям снизу, до сих пор в догадках!!! Только 5 бар позволил найти утечку, и то случайно.

 

ПС2. Врагу не пожелаю утечку в скрытых трубах. Это один из неприятных дефектов после капремонта.

Edited by Агиль Рагимов
Link to comment
Share on other sites

Утечка с труб отопления самое страшное для владельца комби, особенно если эти самые трубы уложены скрытно (под полом или + в стенах) 

 

Комби установил год назад. В начале все было нормально. Позже периодически начало падать давление на комби (За два-три дня и до нуля) Грешил на комби, оказалось зря. Никак не мог найти места утечки. Да и соседи снизу не жаловались, хотя мечтал об этом, чтобы найти примерное место утечки. Но они молчали, как партизаны. blush.png

 

Недавно. Взял нагнетатель давления на прокат в 3 мик.базары. Покачал давление в систему (предварительно отключив саму комби) до 3 бар. Искал под батареями. Нигде не течет. А давление за три минуты ушло на 0))) Дал 5 бар. Опять визуально нигде не течет. В ужасе начал представлять, во сколько мне обойдется разбор всей системы или дешевле, но установка внешней. 

 

Последний раз попросил домашних поднять давление до 5. Заглянул в ванную. И тут заметил, что из места соединения сушилки с трубой в стене пошла мелкая струя.

 

ПС. Вздохнул с облегчением. Заменить пару кафелей, это не весь пол разбирать.

 

Предистория "катастрофы". Может кому пригодится. (Аллах лазым элемесин) Месяцев 9 назад сушилка на месте соединения ее с хромированной трубочкой (которая дальше соединена была с пласт. трубой внутри стены) дала мелкую  течь . Вызвал мастера. Он заменил мне эту трубочку (сказал что она с дефектом) Но когда заворачивал эту нержавейку- трубку в пластмассовую внутри стены , не смог удержать саму пласт. трубу газовым ключом из-за того, что она находилась внутри кафеля, а просто вкручивал трубку. Видимо переходник с резьбой провернулась в трубе и дала течь. Когда давление бывало 1,5 труба протекала потихоньку, но внутрь кафеля, но не наружу. Куда она шла вниз, если не к соседям снизу, до сих пор в догадках!!! Только 5 бар позволил найти утечку, и то случайно.

 

ПС2. Врагу не пожелаю утечку в скрытых трубах. Это один из неприятных дефектов после капремонта.

если всё заново хотите провести, то это обойдёться на 50 манат за одну точку(батарею)

Link to comment
Share on other sites

Если цена не приоритет.То выбирайте между моделями Термона,Мора Топ.,(чехия) Нова Флорида,Фондитал(италия) сейчас это один завод. ЭЧА(турция) у всех них экономия в газе,работа на малом газе и защита на хорошем уровне

Спасибо. Подскажите где их смотреть?
Link to comment
Share on other sites

лично я не рисковал

мне всю систему фирма делала

их работой доволен

они вначале все расчитали

а потом профессионально установили

Что за фирма, можно узнать?
Link to comment
Share on other sites

Здравствуйте,

Посоветуйте мне фирму кто может профессионально заниматься установкой теплого пола с коллекторной системой примерно на 12-14 выходов, со смесительным узлом и серво клапанами и терморегуляторами в комнатах с дальнейшей подключение к системе АСУЗ на базе протокола EIB/KNX.

 

АСУЗ делаю сам, от установщика требуется только совместимые комплектующие.

Турецкое г... не предлагать.

Link to comment
Share on other sites

Здравствуйте,


 


Помогите советом. 


 


На комби для горячей воды установлено 35 градусов. При открытии горячей воды температура поднимается до 45 градусов. Газ отключается при температуре 45 и горелка вновь включается когда температура спускается до 38. В чем может быть причина и как ее устранить?

Link to comment
Share on other sites

 

Здравствуйте,

 

Помогите советом. 

 

На комби для горячей воды установлено 35 градусов. При открытии горячей воды температура поднимается до 45 градусов. Газ отключается при температуре 45 и горелка вновь включается когда температура спускается до 38. В чем может быть причина и как ее устранить?

 

похоже давление газа большое

Link to comment
Share on other sites

Да я бы не сказал. Плюс ко всему раньше все было нормально.

тогда уже проблемы с комби

если и давление газа и воды нормальное

 

попробуйте уменьшить газ с вентиля

Link to comment
Share on other sites

Здравствуйте,

Посоветуйте мне фирму кто может профессионально заниматься установкой теплого пола с коллекторной системой примерно на 12-14 выходов, со смесительным узлом и серво клапанами и терморегуляторами в комнатах с дальнейшей подключение к системе АСУЗ на базе протокола EIB/KNX.

 

АСУЗ делаю сам, от установщика требуется только совместимые комплектующие.

Турецкое г... не предлагать.

hayat group

Link to comment
Share on other sites

Guest
This topic is now closed to further replies.
  • Our picks

    • В Баку начинается строительство новой дороги
      С учетом перспективного развития города Баку Государственным агентством автомобильных дорог Азербайджана дается старт строительству новой автомобильной дороги от улицы Гасана Алиева до станции метро «Кероглу», параллельно проспекту Зии Буниядова.
      Об этом сообщили в госагентстве.
      Общая длина шестиполосной дороги составит 3896 метров с шириной полос 3,5 метра. На дороге будут построены четыре тоннеля и три подземных пешеходных перехода.
      В настоящее время от метро «Улдуз» в направлении улицы Алескера Гаибова ведутся работы по транспортировке тяжелой техники и оборудования на территорию.
      https://media.az/society/v-baku-nachinaetsya-stroitelstvo-novoj-dorogi
        • Upvote
        • Like
      • 35 replies
    • В Баку выставлена на продажу квартира по фантастической цене - ФОТО
      В Баку выставлена на продажу квартира по фантастической цене.
      Как сообщает Oxu.Az, соответствующая информация распространена на сайтах объявлений.
      Так, девятикомнатную квартиру площадью 555 кв.м предлагают покупателям за 12 млн манатов.
        В объявлении упоминается, что на указанном этаже расположена только одна квартира и соседей не будет.
      https://ru.oxu.az/society/866997
        • Confused
        • Haha
      • 96 replies
    • Где выгоднее отдыхать: в Азербайджане или за рубежом? - ОПРОС
      Baku TV провел опрос среди жителей столицы с целью узнать, где, по их мнению, выгодно отдыхать: в Азербайджане или за рубежом.
      Большинство участников опроса предпочло потратить деньги на отдых за границей.
      «Проживание в наших гостиницах обойдется в три раза дороже», - сказал один из опрошенных.
      Между тем сотрудники туристических компаний также отметили, что цены на отели за границей практически такие же, как у нас, а в некоторых случаях даже ниже.
      «Например, стоимость недельного тура на одного человека в Габалу начинается от 700 манатов. А тур на тот же период в Грузию обойдется от 500 манатов», - сказал один из них.
       
        • Haha
        • Like
      • 135 replies
    • Отомстил отцу за избиение матери: жуткие подробности убийства брата главы ИВ Лянкярана

      Долгое время подробности этого жуткого происшествия не разглашались ни во время следствия, ни в ходе судебного процесса. Судьи решили, что слушания должны проходить в закрытом режиме, без допуска СМИ.
      Однако Qafqazinfo удалось выяснить некоторые детали этой семейной трагедии. Согласно материала
        • Sad
      • 35 replies
    • Депутат: Некоторых женщин убивают за то, что они не считают мужей главой семьи
      В последнее время в Азербайджане растет число женщин, убитых своими мужьями.
      По данным расследования Bizim.Media, за последние два месяца Генеральная прокуратура зарегистрировала около 10 фактов убийства женщин их супругами. Эта печальная статистика актуализирует вопрос о необходимости прохождения парами психологического анализа перед вступлением в брак.
      Между тем заместитель председателя комитета по правам человека Милли Меджлиса Таир Керимли в своем заявлении Bizim.Media отметил, что не испытывает оптимизма относительно идеи обязательного психологического анализа для пар перед свадьбой.
      «Прохождение медицинского осмотра перед браком обязательно, поскольку только так можно выявить скрытые заболевания. Но психологический анализ в Азербайджане не применяется, да и за рубежом такой широкой практики нет, и то лишь в добровольном порядке», - отметил депутат.
      Что касается женщин, убитых мужьями, Таир Керимли полагает, что это происходит из-за вопросов чести.
      «Одна из главных причин заключается в том, что некоторые дамы, прикрываясь гендерным равенством, создают образ сильной женщины и не считают мужей главой семьи, а некоторые и вовсе идут по плохому пути. То есть зачастую убийства женщин происходят из-за вопросов чести», - сказал он.
      Депутат призвал стремиться к построению чистого общества, чтобы никому даже в голову не приходило сворачивать на плохой путь.
      «В советское время тоже были случаи убийства женщин мужьями на почве ревности. В любом случае я не поддерживаю идею применения психологического анализа перед браком на законодательном уровне. Это будет своего рода унижением для пары: как будто мы проверяем, в своем ли они уме», - заключил Т.Керимли.
      https://media.az/society/deputat-nekotoryh-zhenshin-ubivayut-za-to-chto-oni-ne-schitayut-muzhej-glavoj-semi
        • Facepalm
        • Confused
      • 54 replies
    • В районе метро Гара Гараева продаётся объект под новостройкой
      В Низаминском районе,около станции метро Г.Гараева, под новостройкой на 1-м этаже (18/1) продается объект общей площадью 65 кв.м. Очень интенсивный пешеходный и автомобильный трафик. Имеются все условия, развитая инфраструктура, паркинг и т.д. Все документы в порядке, купчая на нежилое помещение.Оплата 1%.   Цена 550000  манат     0552522225
      • 0 replies
    • Можно ли использовать пенсионные накопления до выхода на пенсию?
      Пенсионный возраст в Азербайджане является предметом многочисленных дискуссий.
      Для мужчин он составляет 65 лет, для женщин – 63,5 года. Возрастной предел для женщин увеличивается на шесть месяцев каждый год, начиная с 1 июля 2017 года. В 2027-м возраст выхода на пенсию для мужчин и женщин будет одинаковым - 65 лет.
      Как долго гражданин может прожить после выхода на пенсию - никто не знает. Таким образом, накопленный за годы работы пенсионный капитал можно будет получать в лучшем случае 10-15 лет.
      Почему мы не можем использовать накопления раньше, чем выйдем на пенсию? Обязательно ли нам ждать 65 лет, чтобы воспользоваться своим правом?
      Подробнее об этом - в сюжете İTV:
      https://media.az/society/mozhno-li-ispolzovat-pensionnye-nakopleniya-do-vyhoda-na-pensiyu
        • Like
      • 54 replies
    • AstraZeneca признала, что ее вакцина от COVID-19 может спровоцировать тромбоз
      Компания AstraZeneca признала, что ее вакцина против COVID-19 может вызвать редкое, но смертельное нарушение свертываемости крови.
      Фармацевтический гигант уже столкнулся с огромным количеством исков, поданных близкими тех, кто получил серьезные заболевания или умер в результате инъекции, сообщает Daily Mail.
      Отмечается, что юристы, представляющие десятки коллективных исков, говорят, что стоимость некоторых дел их клиентов может достигать 25 миллионов долларов (42,5 млн манатов), и настаивают на том, что вакцина фармацевтической фирмы является дефектным продуктом.
        Подчеркивается, что AstraZeneca в феврале признала, что ее вакцина может в очень редких случаях провоцировать состояние, называемое тромбозом с синдромом тромбоцитопении или TTS. Он может вызвать у пациентов образование тромбов, а также низкое количество тромбоцитов, что в некоторых случаях серьезно навредило тем, кто воспользовался вакциной, или даже привело к летальному исходу.
      Потенциальное осложнение было указано в качестве возможного побочного эффекта с момента выпуска вакцины, но признание AstraZeneca в феврале стало первым случаем, когда фармацевтический гигант сделал это в суде, сообщает Telegraph.
       